> Перфорированный трубопровод в баке с водным раствором ПО
Аларик
сообщение 26.10.2015, 23:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 6.8.2010
Пользователь №: 67440



Подскажите, какие насосы все-таки используются в системе с готовым водным раствором пенообразователя для его перемешивания: основной насос или специальный насос (тот который для наполнения)?
Согласно РД 34.49.502-96 по схеме эту роль выполняют специальные насосы "подачи ПО в резервуар", однако далее инструкция говорит о 20 минутном перемешивании раствора основными насосами. Чёт я пока не догоняю.
ЗЫ. И зачем насосов для подачи ПО в резервуар в количестве двух?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Аларик   Перфорированный трубопровод в баке с водным раствором ПО   26.10.2015, 23:38
- - chea   Перемешивать можно и теми и другими, схема в РД - ...   29.10.2015, 6:12
|- - BTS   Цитата(chea @ 29.10.2015, 6:12) Перемешив...   29.10.2015, 14:51
- - Аларик   ув. chea, спасибо. Уже не ждал комментариев. Однак...   29.10.2015, 7:35
- - chea   Если в нормах найти не можем, мы руководствуемся з...   29.10.2015, 11:14
- - Аларик   Исходя из требований Рекомендаций по порядку приме...   29.11.2015, 20:55
- - BTS   Нигде нет требований делать трубопроводы, в котор...   29.11.2015, 22:27
- - Аларик   Цитата(BTS @ 29.11.2015, 23:27) Нигде нет...   30.11.2015, 7:37
- - Sindarkon   Тут, вроде как, речь не о высоких коррозионных сво...   30.11.2015, 9:45
- - Ferdipendoz   В Федеральных нормативах почему-то нет требований ...   30.11.2015, 14:46
|- - BTS   Цитата(Ferdipendoz @ 30.11.2015, 14:46) В...   30.11.2015, 16:08
- - Sindarkon   Поскольку нигде нет чёткого указания, что трубы в ...   30.11.2015, 15:34
- - Аларик   Спасибо всем учавствующим! Еще вопрос: есть у ...   15.12.2015, 20:26
- - BTS   Помнится, ещё в советское время были какие-то реко...   15.12.2015, 21:53
- - Аларик   Благодарю!   15.12.2015, 22:24
- - Аларик   Уважаемые, поправьте меня, если не прав: В случае ...   11.1.2016, 22:15
|- - BTS   Цитата(Аларик @ 11.1.2016, 22:15) Уважаем...   12.1.2016, 1:13
- - Аларик   Тогда это будет 100% запас, а не резерв. Исхожу и...   12.1.2016, 6:54
- - Sindarkon   У вас аж целых два устройства дозирования: бак-доз...   12.1.2016, 8:25
|- - Аларик   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2016, 8:25) У вас...   12.1.2016, 8:31
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2016, 8:25) У вас...   12.1.2016, 12:19
- - Sindarkon   Тогда это п.5.9.28. Без разницы: раствор это или в...   12.1.2016, 8:49
- - Аларик   А вот это довод! Спасибо!   12.1.2016, 9:03
- - Sindarkon   ЦитатаПодтверждением является то, что бийчане заме...   12.1.2016, 14:12
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2016, 14:12) Я не...   12.1.2016, 14:27
- - Sindarkon   BTS Я сейчас перечитал п.5.9.21, п.5.9.24 и п.5.9....   12.1.2016, 17:26
- - BTS   Если основной и резервный запас хранятся в одном м...   12.1.2016, 18:29
- - Sindarkon   ЦитатаИбо помимо всего прочего, нужно отсекать под...   12.1.2016, 20:50
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 12.1.2016, 20:50) Дума...   12.1.2016, 22:28
- - Sindarkon   Эта схема немного для другого. Предполагается, что...   13.1.2016, 8:59
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 13.1.2016, 8:59) ........   13.1.2016, 14:27
|- - dbSky   Цитата(Sindarkon @ 13.1.2016, 8:59) Эта с...   19.2.2016, 10:17
- - Sindarkon   Это логично, но нормы, всё-таки, требуют от нас ко...   13.1.2016, 15:22
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 13.1.2016, 15:22) Это ...   13.1.2016, 15:34
- - Sindarkon   Смотрите в сторону электромагнитных сигнализаторов...   19.2.2016, 11:08
|- - dbSky   Цитата(Sindarkon @ 19.2.2016, 11:08) Смот...   19.2.2016, 13:06
|- - BTS   Цитата(dbSky @ 19.2.2016, 13:06) А сертиф...   19.2.2016, 20:19
- - Sindarkon   Сертифицированных нет. Зачем вам сертификат?   19.2.2016, 16:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных