Здравствуйте, уважаемые!
Возникла проблема: при включенной вытяжке не открывается дверь в(из) помещения. Окна и дверь пластиковые. Есть приток ВР-86-77 №6,3 2,2 кВт, вытяжка ВЦ 14-46 №5, 5,5 квт и ВР-300-45 №3,15, 1,5 кВт.
Предлагаю несколько вариантов решения, подскажите правильный или добавьте свой:
1. Замена притока (самый нежелательный);
2. Врезать решетку в дверь для притока из цеха;
3. Поставить шибер на всасе у вытяжных вентиляторов.
Буду благодарен за любую помощь!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Rayzih   Большое разрежение   28.10.2015, 11:14
- - zaharov63   Зачем вентиляторы перечислять, это не информативно...   28.10.2015, 11:44
- - Rayzih   Нашел проект на вытяжку. Для № ВЦ №5 7000 м3/ч, 10...   28.10.2015, 12:11
- - zaharov63   Лучше всего поизвести замеры и от их результатов о...   28.10.2015, 12:31
- - Rayzih   Обе вытяжки местные. Работа с керосином, паста ГОИ...   28.10.2015, 12:41
|- - zaharov63   Цитата(Rayzih @ 28.10.2015, 12:41) Обе вы...   28.10.2015, 12:44
- - Rayzih   С проектными расходами концентрация не превышает П...   28.10.2015, 12:56
|- - zaharov63   Цитата(Rayzih @ 28.10.2015, 12:56) С прое...   28.10.2015, 13:04
- - Rayzih   Спасибо!!! Дальнейшие ходы буду предпр...   28.10.2015, 13:07
- - Зольников Михаил   Я бы на Вашем месте радовался, что есть запас. Ча...   28.10.2015, 23:43
|- - zaharov63   Цитата(Зольников Михаил @ 28.10.2015, 23...   29.10.2015, 8:24
- - Rayzih   Сделал замер. Приток выдает всего 320 м3/ч, сечени...   29.10.2015, 10:31
- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 28.10.2015, 12:56) С прое...   29.10.2015, 11:05
- - Rayzih   320 м3/ч не опечатка. Концентрация не превышает ПД...   29.10.2015, 11:28
|- - zaharov63   Цитата(Rayzih @ 29.10.2015, 11:28) 320 м3...   29.10.2015, 12:16
- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 28.10.2015, 12:11) Нашел ...   29.10.2015, 11:43
- - Rayzih   Вытяжка работает нормально только при открытой две...   29.10.2015, 11:53
- - ИОВ   Цитата(Rayzih @ 29.10.2015, 11:53) Вытяжк...   29.10.2015, 12:22
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 29.10.2015, 12:22) Там же ск...   29.10.2015, 12:32
|- - ИОВ   Цитата(zaharov63 @ 29.10.2015, 12:32) Воо...   29.10.2015, 12:36
- - Rayzih   Спасибо за советы и рекомендации!!! Во...   29.10.2015, 12:34
|- - zaharov63   Цитата(Rayzih @ 29.10.2015, 12:34) Спасиб...   29.10.2015, 12:35
- - Зольников Михаил   Ах, если бы везде всё делалось бы по нормам... На...   29.10.2015, 19:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных