Всем доброго дня!
Строим себе дом, вентиляцию думал сделать при помощи Аэреко, приток через стеновые и оконные клапаны, вытяжку - с помощью 2 вытяжных вентиляторов.
Проект от Аэреко приложил. Данный проект я немного скорректировал и уменьшил количество вытяжных вентиляторов с 3 до 2-х.
До этого в основном информацию черпал с форумхауса, но там по вентиляции информации не много и вот пару дней назад зашел на форум АВОК и поискал информацию об Аэреко, и обнаружил, что все не так однозначно. И отзывов конкретных пользователей в принципе нет.
Сейчас еще есть возможность выложить каналы ВЕ и вывести их на крышу, в дальнейшем можно будет интегрировать в них вытяжное устройство, и оставить приток через клапаны.
Или все-таки не выходить на крышу каналами а собрать все как на проекте (но тогда ВЕ уже будет не сделать без разбирания крыши)?
И еще вопрос по притоку в мансарде - если приток будет на уровне 1 метра от пола, ничего в этом страшного нет?


Прикрепленный файл  1_____.png ( 51,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200

Прикрепленный файл  ________.png ( 69,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116


Сообщение отредактировал Gorga - 28.10.2015, 13:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.png ( 44,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gorga   Вентиляция коттеджа 200м2   28.10.2015, 13:22
- - Зольников Михаил   Приток в мансарде на уровне 1 метра от пола - стра...   28.10.2015, 20:30
- - Gorga   А что конкретно не соответствует строительным норм...   28.10.2015, 21:59
- - Зольников Михаил   ЦитатаА что конкретно не соответствует строительны...   28.10.2015, 23:36
- - Gorga   Вытяжки из санузлов, кухонь, жилых помещений должн...   29.10.2015, 14:42
- - Зольников Михаил   Может, Вам рассмотреть такую штуку? Vilpe Некото...   29.10.2015, 19:44
- - Gorga   Цитата(Зольников Михаил @ 29.10.2015, 19...   29.10.2015, 21:08
|- - 4tochka   Цитата(Gorga @ 29.10.2015, 22:08) НЕ пове...   31.5.2016, 9:15
- - Зольников Михаил   Ну если их будет на кровле много, то это будет неэ...   29.10.2015, 21:17
- - Gorga   А если оставить все как есть? В принципе из каждог...   30.10.2015, 21:48
- - Зольников Михаил   Есть "условно-чистые", "условно-гря...   30.10.2015, 21:55
- - Gorga   Всем доброго вечера! Остановился на следующем ...   19.5.2016, 21:06
- - Skaramush   Давая абсолютную, без оговорок, рекомендацию ошиба...   31.5.2016, 9:26
- - DiJo   СП 31-106-2002 "Проектирование и строительств...   31.5.2016, 10:12
|- - 4tochka   Цитата(DiJo @ 31.5.2016, 11:12) СП 31-106...   31.5.2016, 11:33
|- - ИОВ   Цитата(4tochka @ 31.5.2016, 11:33) Как эт...   31.5.2016, 12:23
|- - 4tochka   Цитата(ИОВ @ 31.5.2016, 13:23) 1. Вы непр...   31.5.2016, 13:06
- - 4tochka   Skaramush:Давая абсолютную, без оговорок, рекоменд...   31.5.2016, 10:26
|- - Skaramush   Цитата(4tochka @ 31.5.2016, 11:26) Мне по...   31.5.2016, 14:38
- - 4tochka   Вот более грамотная формулировка из упомянутого ва...   31.5.2016, 14:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 14:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных