Борис Владимиров...
сообщение 28.10.2015, 23:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 4.4.2015
Из: Москва
Пользователь №: 264313



Специалисты ЧРП «Vacon», помогите советом.
ЧРП VACON NX FR12
4 месяца не работал. При попытке запустить (проверить) без двигателя отключился по аварии: F31. IGBT Temp.
В файле Service Info дополнительная информация:
Output Frequency : 0,00 Hz Motor Current : 0 A Motor Voltage : 69,0 V
Motor Power : 0,0 % Motor Torque : 0,0 % Ready : 1
Run : 1 Direction : 0 Fault : 0
Warning : 0 At reference : 0 0-speed : 1
DC-voltage : 1052 V Unit temperature : 14 C
Subcode : S 1 Module : Power1 Submodule : U-phase

У ЧРП на выходе стоит синус-фильтр.
Посоветуйте, что надо проверить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Борис Владимирович   Авария ЧРП Vacon   28.10.2015, 23:10
- - DriverFirst   Цитата(Борис Владимирович @ 28.10.2015, 23...   29.10.2015, 0:55
|- - mr_Frodo64   Цитата(DriverFirst @ 29.10.2015, 0:55) на...   1.11.2015, 22:15
- - Nocav   День добрый! Полную маркировку ПЧ напишите.   29.10.2015, 10:42
- - kostjaor   Здравствуйте. F31 Температура IGBT (оборудование...   29.10.2015, 10:52
- - Nocav   ПРИВОД ЧТО 690 вольт??   29.10.2015, 11:04
- - mr_Frodo64   Даже для 700 вольтового ДЦ напряжение великовато.....   29.10.2015, 13:36
- - Pawel   Да уж, напруги слишком много(1052 в.) и соответств...   29.10.2015, 15:59
- - IGR1   Цитата(Борис Владимирович @ 28.10.2015, 16...   29.10.2015, 16:55
- - Борис Владимирович   Здравствуйте спецы VCON. Спасибо за советы. Где ...   29.10.2015, 21:06
- - IGR1   Это должен быть NXP (S)-0650-6 или NXP (S)-0750-6 ...   29.10.2015, 21:25
- - Борис Владимирович   Здравствуйте всем кто знает ЧРП Vacon. Перед новым...   1.11.2015, 18:50
|- - DriverFirst   Цитата(Борис Владимирович @ 1.11.2015, 17...   1.11.2015, 20:40
|- - IGR1   Цитата(Борис Владимирович @ 1.11.2015, 11...   2.11.2015, 14:52
- - Борис Владимирович   Здравствуйте еще раз Всем. Я тоже думаю что вначал...   2.11.2015, 22:32
- - Борис Владимирович   Здравствуйте специалисты ЧРП Vacon. Проверяли ЧРП ...   5.11.2015, 20:41
- - IGR1   Я запросил у Вакона описание переменных а даталог...   5.11.2015, 21:52
- - Борис Владимирович   Здравствуйте Всем. Кое-что прояснилось…. Перед п...   11.11.2015, 21:01
- - IGR1   Как я писал, я попросил моего дистрибьютера. Они з...   12.11.2015, 14:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных