max-energe
сообщение 29.10.2015, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 24.10.2013
Пользователь №: 210488



Здравствуйте! Имеется магистраль с большим диаметром, потребителей пока на нем 3 из 15. После гидравлического расчета, с учетом большого диаметра на магистрали, скорости воды получились близкие к нулю.
Как можно выйти из этой ситуации? Меньший диаметр трубы поставить нельзя. Предлагаю перемычку между прямой и обраткой, но как быть с увеличением температуры в обратке + поставить более мощный насос, который будет гонять эту воду по кольцу. Какие у Вас мысли? Очень нужна ваша помощь!.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- max-energe   Перемычка между подачей и обраткой   29.10.2015, 10:16
- - CNFHSQ   Думаю что ничего пока не надо делать, есть временн...   29.10.2015, 10:42
- - KGP1   Цитата(max-energe @ 29.10.2015, 10:1...   29.10.2015, 10:42
- - max-energe   А как быть с температурой в обработке? Получается ...   29.10.2015, 11:06
|- - KGP1   Цитата(max-energe @ 29.10.2015, 11:0...   29.10.2015, 11:30
- - KGP1   И проблема не в том, что 95оС пойдут в обратку, а ...   29.10.2015, 11:57
|- - max-energe   Цитата(KGP1 @ 29.10.2015, 11:57) И пробле...   29.10.2015, 12:39
|- - KGP1   Цитата(max-energe @ 29.10.2015, 12:3...   29.10.2015, 12:56
- - A.R.   Есть проверенное решение: регулятор температуры на...   2.11.2015, 8:52
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 2.11.2015, 8:52) Есть прове...   2.11.2015, 15:29
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 2.11.2015, 15:29) Ув. A.R.,...   2.11.2015, 16:06
- - KGP1   Благодарю, Вас А.R. за ответ по существу. Надеюсь,...   3.11.2015, 8:27
- - A.R.   Пожалуйста. Но у предложенного решения есть один м...   3.11.2015, 13:41
- - KGP1   Ув. A.R. поясните - эти перемычки были установлены...   3.11.2015, 14:51
- - A.R.   Нет, только на одном, наиболее удалённом. Там цель...   3.11.2015, 15:08
|- - KGP1   Цитата(A.R. @ 3.11.2015, 15:08) Нет, толь...   9.11.2015, 8:10
|- - A.R.   Цитата(KGP1 @ 9.11.2015, 8:10) Другими сл...   9.11.2015, 12:11
- - max-energe   Привожу пример, о котором говорил ранее. На нем сх...   17.11.2015, 12:53
- - KGP1   Действительно на выходе перемычки Тобр. никогда не...   18.11.2015, 13:30
- - max-energe   Спасибо за консультацию, будем пробовать!   19.11.2015, 10:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных