> Расчет теплопоступлений от светодиодных светильников в промышленном помещении, Проблема с принятием коэффициентов
Oliva
сообщение 2.11.2015, 15:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 80370



Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сейчас выполняю расчет теплопоступлений для экспертизы от светодиодных светильников в количестве 50 шт в цехе и по 500 лк каждый. В более или менее новых книгах ответа на свой вопрос не увидела. По тому же Волкову (1989 г):
Qосв = Е * F * qосв * ηосв,
где Е = 500 – освещенность рабочих поверхностей, лк;
F = 2968,07 – площадь пола, м²;
высота цеха 7,4 м;
qосв – удельное тепловыделение от люминисцентных ламп, Вт/(м²*лк);
ηосв – доля теплоты, поступающей в помещение.

Проблема с тем какие значения принять для qосв и ηосв? Поискала в интернете, тоже пока не столкнулась с ответом. Пишут, что лампы светодиодные с низким тепловыделением. Задала вопрос дилерам, на что получила такой ответ:
"Запрашиваемой вами информации у нас, к сожалению, нет. По опыту могу сказать, что при продолжительной работе корпус светильника на 400 Вт нагревается примерно до 60-70 градусов: руку на радиатор можно положить и держать, но готовишься отдернуть".

Опытные специалисты, прошу Вашей помощи исходя из практики. Сама я склоняюсь к той мысли, что брать значения, как для люминисцентных ламп с занижением коэффициентов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Oliva   Расчет теплопоступлений от светодиодных светильников в промышленном помещении   2.11.2015, 15:58
- - daddym   Можно смело взять в качестве тепловыделения потреб...   2.11.2015, 16:27
- - Norb   В книге Стомахиной есть эти коэффициенты   2.11.2015, 16:56
|- - Cryos   Цитата(Norb @ 2.11.2015, 19:56) В книге С...   2.11.2015, 19:50
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Cryos @ 2.11.2015, 21:50) Так что ...   3.11.2015, 6:40
- - Oliva   Всем спасибо за Ваши ответы! Сейчас посмотрю С...   3.11.2015, 7:19
- - krupnoff   Добрый день. А чего все так повелись на сообщение ...   27.8.2021, 15:23
|- - Kotlovoy   Цитата(krupnoff @ 27.8.2021, 15:23) есть ...   28.8.2021, 9:28
- - Skaramush   Одинаковые. И равные потребляемой электрической мо...   27.8.2021, 15:26
- - krupnoff   вы прикалываетесь? в чем тогда суть энергосберегат...   27.8.2021, 15:42
|- - инж323   Цитата(krupnoff @ 27.8.2021, 15:42) вы пр...   28.8.2021, 1:23
- - Skaramush   Нет. Это Вы не умеете читать. Тепловыделения любог...   27.8.2021, 16:57
- - Disband   Поддерживаю krupnoff! Вы всё верно пишете, ост...   9.1.2022, 14:48
- - Аспект   Цитата(Kotlovoy @ 28.8.2021, 9:28) Надо п...   9.1.2022, 15:11
|- - Twonk   Цитата(Аспект @ 9.1.2022, 17:11) Надо ток...   9.1.2022, 20:24
- - ИОВ   Цитата(Аспект @ 9.1.2022, 15:11) Надо ток...   9.1.2022, 21:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 1:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных