NVOLD Fdc224kxre6 отладка системы 3.11.2015, 23:05 RusBuka Жизнь это боль. 4.11.2015, 0:30 v-david Про шум надо было Зака сразу предупреждать, а лучш... 4.11.2015, 6:34 NVOLD Свист уходит при дозаправке. Правда уже заправляем... 4.11.2015, 9:16 airwave Надо заменить трубы и фреон.
Внутренние и наружный... 4.11.2015, 10:48 NVOLD Заменили все, собрали по проекту и фильтра постави... 4.11.2015, 11:06 LordN ура. 4.11.2015, 17:45 NVOLD Рано ура...
Осталась проблема с шумом в PFD блоках... 4.11.2015, 21:23 SSA Плохо искали.
E20 – Indoor fan motor rotion speed ... 5.11.2015, 10:17 airwave Я знаю кдинственного спеца в Питере по MHi KX, кот... 5.11.2015, 21:06 SSA Я тоже не поеду. 5.11.2015, 21:40 NVOLD Спасибо всем. Проблемы решены! Е20 - плата не ... 6.11.2015, 0:22 SSA Вы бв просветили, КАК плата не от того блока... 6.11.2015, 15:17 NVOLD Наладчик менял платы местами, искал в них проблему... 6.11.2015, 16:26 URIL dobriy vecher
1.sbrosit ves sushestvuyushiy gaz
2.... 9.11.2015, 0:13 DDAVID Ura! Ura! Uraaaa! 9.11.2015, 2:18 airwave Покрасить в белую краску и выбросить в снег с крыш... 9.11.2015, 12:38 NVOLD нееее))) все работает... +6,5 - +7 --- на холод, +... 9.11.2015, 22:21
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 23:06 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |