> Fdc224kxre6 отладка системы
NVOLD
сообщение 3.11.2015, 23:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.2.2014
Пользователь №: 225165



Добрый день.

Подскажите пожалуйста в чем проблема?
Предыстория: монтажники при сборке системы перепутали трубы подходящие к коммутаторам, еще намудрили с диаметрами и использовали из наличия просто подходящие по диаметру разветвители..
Соответственно система засвистела, зашумела, но не заработала... Разобрались и пересобрали в полном соответствии с проектом.

Остались пара вопросов.
Когда все блоки работают на холод, то есть только небольшой свист в разветвителях. Давление 17,5 х 7
Когда все блоки работают на тепло, лишних звуков не слышно. Давление 29,5 х 7,2.
Когда половина блоков работает на тепло, а половина на холод, то есть небольшой свист в разветвителях и звук прохождения газа в коммутаторах (заказчика не устраивает этот шум). Давление 23,5 х 7
Но через какое-то время система встает, без ошибок... и перезапускается через несколько минут. И так происходит циклически.
Проект прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1_2_____.pdf ( 105,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NVOLD   Fdc224kxre6 отладка системы   3.11.2015, 23:05
- - RusBuka   Жизнь это боль.   4.11.2015, 0:30
- - v-david   Про шум надо было Зака сразу предупреждать, а лучш...   4.11.2015, 6:34
- - NVOLD   Свист уходит при дозаправке. Правда уже заправляем...   4.11.2015, 9:16
- - airwave   Надо заменить трубы и фреон. Внутренние и наружный...   4.11.2015, 10:48
- - NVOLD   Заменили все, собрали по проекту и фильтра постави...   4.11.2015, 11:06
- - LordN   ура.   4.11.2015, 17:45
- - NVOLD   Рано ура... Осталась проблема с шумом в PFD блоках...   4.11.2015, 21:23
- - SSA   Плохо искали. E20 – Indoor fan motor rotion speed ...   5.11.2015, 10:17
- - airwave   Я знаю кдинственного спеца в Питере по MHi KX, кот...   5.11.2015, 21:06
- - SSA   Я тоже не поеду.   5.11.2015, 21:40
- - NVOLD   Спасибо всем. Проблемы решены! Е20 - плата не ...   6.11.2015, 0:22
- - SSA   Вы бв просветили, КАК плата не от того блока...   6.11.2015, 15:17
- - NVOLD   Наладчик менял платы местами, искал в них проблему...   6.11.2015, 16:26
- - URIL   dobriy vecher 1.sbrosit ves sushestvuyushiy gaz 2....   9.11.2015, 0:13
- - DDAVID   Ura! Ura! Uraaaa!   9.11.2015, 2:18
- - airwave   Покрасить в белую краску и выбросить в снег с крыш...   9.11.2015, 12:38
- - NVOLD   нееее))) все работает... +6,5 - +7 --- на холод, +...   9.11.2015, 22:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 0:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных