Здравствуйте, коллеги. На работе появился объект, где заказчик хочет нагреть паром, холодную воду на производство.
Параметры пара 168 градусов, конденсат сливать в дренаж, Давление 6 атм. Воду нужно нагреть с 5 градусов до 20. Расход 7 т/ч.
Запросил подбор теплообменника в Альфа-Лавале, сказали что холодная вода во взаимодействии с горячим паром быстро выведет теплообменник из строя, поэтому здесь стоит рассмотреть последовательную конструкцию из двух аппаратов: в первом нагрев паром воды с 60 до 95 гр.С, а во втором - непосредственный нагрев холодной воды с 5 до 20 гр.С предварительно нагретой водой в первом аппарате.
Подскажите, так ли это на самом деле, или можно обойтись одним теплообменником?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- energostep   Схема нагрева паром холодной воды   6.11.2015, 14:56
- - KyH   Поставь емкостной теплообменник   6.11.2015, 15:14
- - energostep   KyH Можете посоветовать производителя? Никогда с т...   6.11.2015, 15:35
- - aforest   Поставить рециркуляционный насосик, который часть ...   6.11.2015, 15:51
|- - energostep   [quote name='aforest' date='6.11.2015,...   6.11.2015, 15:58
- - aforest   На водяном контуре насос поставить, ясное дело.   6.11.2015, 15:58
- - energostep   вариант с паровым теплообменником мне понравился, ...   6.11.2015, 16:10
- - aforest   Ну так ясное дело, что немного изменится. Поставит...   6.11.2015, 16:10
- - Ludvig   Просто смешать пар с водой еще никому не удавалось...   6.11.2015, 16:14
- - energostep   Ридан кстати подобрал паяный теплообменник быстро....   6.11.2015, 16:21
- - aforest   Ну так у вас в любом случае после регулирующего кл...   6.11.2015, 16:25
- - Андрей немен   Цитата(energostep @ 6.11.2015, 15:56) Здр...   6.11.2015, 16:47
- - gilepp   Пластинчатые теплообменники имеют достаточно огран...   6.11.2015, 17:54
- - smart-bear   Поставьте смешивающий пароводяной теплообменник (п...   6.11.2015, 20:55
- - aforest   А в чем кардинальная разница между этими сетеспола...   6.11.2015, 20:58
- - gilepp   кардинальной нет, разное исполнение кожуха и трубо...   6.11.2015, 21:36
- - aforest   Кстати, именно сейчас пускаю в эксплуатацию пласти...   7.11.2015, 13:59
- - gilepp   Я о том и говорю: чтобы снизить давление пара нужн...   7.11.2015, 18:11
- - energostep   aforest, а какая у вас температура пара поступает...   7.11.2015, 18:42
- - aforest   Я не знаю, для каких целей греет воду гр. energost...   8.11.2015, 16:11
|- - андрей инженер   Цитата(aforest @ 8.11.2015, 16:11) Я не з...   10.11.2015, 10:03
- - gilepp   В некоторых да, но ведь у нас же как обычно бывает...   8.11.2015, 16:23
- - aforest   Что есть, то есть - любят напарить. Но, честно гов...   8.11.2015, 20:29
- - gilepp   Оставим вопрос цены в стороне на время. Если на ко...   9.11.2015, 9:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 6:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных