Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Завышенная температура обратной воды. Контроллер Pixel.
EvgenEkt
сообщение 8.11.2015, 12:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 9.8.2015
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 275046



Здравствуйте тов. специалисты. Я новичок в автоматических системах управления приточной вентиляцией. Помогите пож-та разобраться. Объект-ресторан.
3 приточки.
1-П-подвала. В подвале, в тепло пункте, На сименсе RLU, на воде-корректная работа. Размеры-600/300.
2-П-кухни. Pixel, на воде. Завышенная Т обр. воды=80 С. Размеры-900/600.
3-П-зал. Pixel, вода-глюколь. Т обр. воды=37 С, вентилятор притока выдувает так, что воздух не успевает нагреться. Постоянно уменьшаю обороты вент-ра частотником чтоб сильно не выдувал. Размеры 600/900.

Помогите пож-та настроить Т обр воды на П-кухни, подозрения что П-кухни забирает всю температуру обратки и на П-зал нехватает.
Вот настройки П-кухни.
Водяной калорифер.
Р раб=12
I раб=120
P огран.=20
I огран.=40
D огран.=0
P деж.=9999
I деж.=2
Т обр. прогрев=40
Т обр. деж.=30
Время запуска=300
метод запуска=2 (менял на=0 ничего не меняется)
Я правильно понимаю что за Т обр. отвечаеют P огран. и I огран?
В какую сторону изменить параметры чтоб Т обр. уменьшить?
Заранее всем спасибо за советы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- EvgenEkt   Завышенная температура обратной воды. Контроллер Pixel.   8.11.2015, 12:33
- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 8.11.2015, 12:33) Я пра...   8.11.2015, 13:59
- - Gluran   Сперва определимся: P и I - это "волшебные...   8.11.2015, 15:55
- - EvgenEkt   Всегда сперва меняем коэффициент П-регулятора(проп...   8.11.2015, 17:31
- - Blade runner   Судя по ответам вы не очень хорошо понимаете, что ...   8.11.2015, 17:57
- - cauto   Цитата(Blade runner @ 8.11.2015, 17:57) Д...   8.11.2015, 18:51
- - Blade runner   Мне так кажется, что подача напрямую сливается в ...   8.11.2015, 18:55
- - Gluran   Так не пойдет. Давайте разбираться с самого начал...   8.11.2015, 19:06
|- - EvgenEkt   Что такое PI-огран - я пока теряюсь в догадках. Во...   8.11.2015, 19:19
- - EvgenEkt   № 1-не могу дать ответа т.к не проверял. № 2-да пр...   8.11.2015, 19:09
- - Blade runner   Время запуска при методе 2 это регулирующий клапан...   8.11.2015, 19:11
|- - EvgenEkt   Цитата(Blade runner @ 8.11.2015, 21:11) ....   8.11.2015, 19:29
- - cauto   Цитата(Gluran @ 8.11.2015, 19:06) Что так...   8.11.2015, 19:18
- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 8.11.2015, 19:09) На по...   8.11.2015, 19:19
- - EvgenEkt   В тепло пункте к сожалению не помню температуру.   8.11.2015, 19:23
- - Blade runner   в ДЕЖ. режиме открываете клапан или байпас (если о...   8.11.2015, 19:25
|- - EvgenEkt   Цитата(Blade runner @ 8.11.2015, 21:25) а...   8.11.2015, 19:34
|- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 8.11.2015, 19:34) Вот и...   8.11.2015, 19:37
- - Blade runner   Если Тпритока заданная поддерживается, то меняется...   8.11.2015, 19:33
- - Blade runner   в ДЕЖ. РЕЖИМЕ ПОДБОР Т/О никаким боком не влияет. ...   8.11.2015, 19:37
- - EvgenEkt   Благодарю всех за советы. Буду разбираться со смес...   8.11.2015, 20:23
- - Gluran   Спасибо за уточнения про Пиксель. Действительно, м...   8.11.2015, 20:33
|- - cauto   Цитата(Gluran @ 8.11.2015, 20:33) А тепер...   8.11.2015, 20:37
|- - EvgenEkt   Цитата(cauto @ 8.11.2015, 22:37) "Шт...   8.11.2015, 21:40
|- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 8.11.2015, 21:40) , ког...   8.11.2015, 21:52
- - EvgenEkt   Пардон   8.11.2015, 21:56
- - EvgenEkt   Снова всем привет. Сегодня заезжал на злополучный ...   9.11.2015, 17:19
|- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 9.11.2015, 17:19) Схема...   9.11.2015, 19:24
- - Blade runner   Чудес не бывает, если бы рег. вентиль был закрыт, ...   9.11.2015, 18:02
- - EvgenEkt   Т обратки. Поджимаю этот кран чтобы адекватную тем...   9.11.2015, 19:58
- - cauto   Это на П-кухни, где обратка завышена?   9.11.2015, 20:06
- - EvgenEkt   Так точно.   9.11.2015, 20:13
- - cauto   Расчудашечно. То есть у вас открыта подача в кало...   9.11.2015, 20:16
|- - EvgenEkt   Цитата(cauto @ 9.11.2015, 22:16) открыта ...   9.11.2015, 20:31
- - cauto   А что подробнее то? По вашему рисунку кран №1 это ...   9.11.2015, 20:36
- - EvgenEkt   По идее то да. Закрыть его и вся "любовь...   9.11.2015, 22:35
- - cauto   Без вариантов. Кран закрыть, установку в дежурный ...   9.11.2015, 22:57
- - EvgenEkt   Благодарствую. Попробую.   9.11.2015, 22:59
- - Gluran   А давайте по нормальному называть вещи? "Прям...   9.11.2015, 23:16
|- - EvgenEkt   Цитата(Gluran @ 10.11.2015, 1:16) 2, 4, и...   10.11.2015, 17:21
- - Gluran   На клапане стрелочки есть? (не люблю, когда на обр...   9.11.2015, 23:36
- - EvgenEkt   Фото СУ на память =)   10.11.2015, 20:03
- - Blade runner   Мне всегда нравилось, когда автоматчики крутят кра...   10.11.2015, 21:58
|- - EvgenEkt   Цитата(Blade runner @ 10.11.2015, 23:58) ...   11.11.2015, 9:26
- - Blade runner   Имеется ввиду вот что: Вы кто по профессии ?   11.11.2015, 11:15
- - EvgenEkt   Эл. механник по торговому и холодильному оборудова...   11.11.2015, 20:37
- - Gluran   О! А на фото чуток по другому 4-й клапан стоит...   13.11.2015, 20:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных