сообщение 11.11.2015, 8:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Прошу разъяснить пункт СП 6.13130.2013:

"4.11 Для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения,
имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насоса),
устройство АВР не требуется."

Если АВР не требуется, то категория перестает быть первой!?
Но данное требование для электроприемников автоматических установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения.

Каой-то замкнутый круг. sad.gif

Сообщение отредактировал Fester - 11.11.2015, 8:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fester   электроприемники автоматических установок пожаротушения   11.11.2015, 8:12
- - manjey73   Fester ничего не замкнуто. Автоматика пожаротушени...   11.11.2015, 10:50
|- - Fester   Насосы, вися каждый на своем фидере, могут иметь п...   11.11.2015, 12:58
- - manjey73   Fester сами насосы для системы как АВР в данном сл...   12.11.2015, 8:50
- - Fester   Да я это понимаю! Только будет у системы техн...   12.11.2015, 13:00
|- - Ost   Цитата(Fester @ 12.11.2015, 20:00) Только...   12.11.2015, 14:25
- - nikif   Не запустится один насос (в данном случае по причи...   23.11.2015, 18:42
|- - Ost   Цитата(nikif @ 24.11.2015, 1:42) Нет смыс...   24.11.2015, 10:12
- - nikif   Не компенсирует. Но в пожарных нормах для электрос...   25.11.2015, 12:01
- - Ost   Цитата(nikif @ 25.11.2015, 19:01) Но в по...   25.11.2015, 12:53
- - manjey73   Ost почему вы забываете о плановых ТО ? насосы дол...   25.11.2015, 14:02
- - and   Цитата(Ost @ 24.11.2015, 10:12) ...вероят...   25.11.2015, 14:12
|- - Ost   Цитата(and @ 25.11.2015, 21:12) А у систе...   26.11.2015, 7:23
|- - and   Цитата(Ost @ 26.11.2015, 7:23) Здесь речь...   26.11.2015, 17:13
- - nikif   Не прнимаю, что мы обсуждаем. Допускают нормы при...   25.11.2015, 15:49
- - Ost   Цитата(nikif @ 25.11.2015, 22:49) Не прни...   26.11.2015, 7:40
- - manjey73   Ost ПУЭ РЕКОМЕНДОВАННЫЙ документ, а не обязывающий...   26.11.2015, 8:41
|- - Ost   Цитата(manjey73 @ 26.11.2015, 15:41) ПУЭ ...   26.11.2015, 9:30
- - Ost   Цитата(Ost @ 26.11.2015, 14:40) Обсуждаем...   27.11.2015, 9:56
- - tyrgin   Цитата(nikif @ 25.11.2015, 15:49) Не прни...   30.11.2015, 10:10
|- - Fester   Из-за конфликта формулировок возможны разночтения ...   14.12.2015, 5:15
- - straus   Цитата(Fester @ 11.11.2015, 8:12) Прошу р...   14.12.2015, 15:48
- - Volk_   Fester Первая категория ЭС для электроприемника не...   16.12.2015, 0:34
|- - Fester   Volk, если ты имеешь ввиду "3.8. Требования к...   16.12.2015, 13:24
- - Volk_   Потому что в сети 0,4 несколько ступеней распредел...   16.12.2015, 14:05
|- - Fester   Т.е. возможна 1 категория ЭС без АВР? Поподробнее ...   17.12.2015, 4:35
|- - straus   Цитата(Fester @ 17.12.2015, 4:35) 2. уста...   18.12.2015, 17:13
- - Volk_   Вы или слушайте или не спрашивайте и не пртписывай...   17.12.2015, 9:42
|- - Fester   Я не умею читать мысли, поэтому не надо злиться, а...   17.12.2015, 13:27
- - Volk_   П. 4.10 сп 6.13130.2013   17.12.2015, 21:03
|- - Fester   Так вот, если на ГРЩ и ниже не будет АВР, то КЭС н...   18.12.2015, 4:33
- - Volk_   Есть две категории людей- которые рассуждают, анал...   18.12.2015, 9:23
|- - Fester   Что не так-то? В соответствии с НТП "Проектир...   18.12.2015, 11:36
- - Volk_   Шутка с увольнением так себе   18.12.2015, 13:54
- - Volk_   straus что там думать - посмотрите любой сертифицр...   18.12.2015, 18:56
|- - Fester   А что там смотреть? Нет там АВР по питанию, но ест...   24.12.2015, 13:17
- - Volk_   Эксперт требует выполнения сп 6, а вот вы чего-то ...   24.12.2015, 14:14
- - Fester   Прошу Вас перечитать тему. Складывается впечатлени...   25.12.2015, 10:54
- - Volk_   Возможно, у вас проблемы с восприятием собеседнико...   25.12.2015, 11:22
- - Volk_   Насосы- это только отдельные потребители СПЗ, есть...   25.12.2015, 11:47
|- - Fester   Вот что написано в СП: 4.10 Питание электроприемни...   28.12.2015, 6:24
- - Volk_   Очень продуктивно- в ответ постить простыню с цита...   28.12.2015, 9:04
|- - Fester   Спасибо учитель за ваши домыслы. Может кто знающ...   28.12.2015, 9:46
- - Volk_   Вы по русски не понимаете? Звоните Смелкову, учени...   28.12.2015, 9:58
|- - Fester   Прошу аргументировать свои ответы и воздержаться о...   29.12.2015, 4:53
- - Volk_   Стыдно должно быть не мне, а тому специалисту. кот...   29.12.2015, 10:34
|- - Fester   АВР в ГРЩ достаточное условие для 1 категории, зач...   30.12.2015, 4:47
- - Volk_   Неправые отмазки зафиксированы. Имея мнение автора...   30.12.2015, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных