Gorelka Пароводяной тепловой пункт для системы ОВ 11.11.2015, 14:03 gilepp Схема понятная и правильная (диаметры не проверял)... 11.11.2015, 15:20 ssn а не правильнее такие системы выполнять с подтопле... 11.11.2015, 15:23 gilepp На пластинчатых теплообменниках регулирование по к... 11.11.2015, 15:32 marysiy А почему только один теплообменник? По СП 41-101-9... 26.11.2015, 10:05![]() ИОВ Цитата(marysiy @ 26.11.2015, 10:05) ... у... 26.11.2015, 10:23 marysiy Да это все понятно...А мощность их какая должна бы... 26.11.2015, 10:47![]() ИОВ В СП 41-101 написано:
Цитата4.8 Число водо-водяных... 26.11.2015, 11:04 marysiy Спасибо большое 26.11.2015, 11:26