Добрый день!

Ситуация такая: взяли для переделки ТЭО рыбоводной фермы. Площадь здания 11 тыс. квадратных метров, высота 5,7м в чистоте. Внутри есть модули для выращивания рыбы а так же офисные помещения и т.д.
От технолога есть данные по помещениям (температура +21...+25С, влажность 60-90%, воздухообмен 2-х кратный). Температура воздуха летом +34,2С, относительная влажность 46%, атмосферное давление - 102кПа.

Делаю расчет для одной модули (летний период):
Площадь помещения - 590,92 кв.м; Температура воздуха +21С. Воздухообмен 6736м3/час. Температура воды в бассейне +20С. Забиваем эти данные в диаграмму Рамзина

Прикрепленный файл  _________________.jpg ( 92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25


Прикрепленный файл  ID___________________________.rar ( 288,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Выходит при охлаждении воздуха влажность нормальная, но у нас же есть еще и влаговыделения - 29,853кг/ч. Как узнать каким будет состав и характеристика смеси приточного воздуха с воздухом помещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Баха   Рыбоводная ферма   18.11.2015, 10:59
- - Баха   Посчитал воздухообмен на ассимиляцию влаги, итог: ...   18.11.2015, 13:22
- - timmy   наверное есть смысл провести зонирование площадей ...   18.11.2015, 13:31
|- - Баха   Цитата(timmy @ 18.11.2015, 4:31) наверное...   18.11.2015, 13:53
- - jota   Вызывает сомнение температурный режим и 2-кратный ...   18.11.2015, 13:37
- - timmy   Ну вот то, что вы модулями называете, мне мнится с...   18.11.2015, 17:01
|- - Баха   Цитата(timmy @ 18.11.2015, 8:01) Ну вот т...   18.11.2015, 19:18
- - Баха   Кто нибудь знает норму воздухообмена в помещений д...   19.11.2015, 12:23
- - Баха   Какую температуру хладносителя на поверхности тепл...   20.11.2015, 8:38
- - Баха   Проверьте пожалуйста Модуль 1. Расчет для зимнего...   20.11.2015, 9:39
- - timmy   Цитата(Баха @ 18.11.2015, 21:18) Можете о...   20.11.2015, 10:36
|- - Баха   Цитата(timmy @ 20.11.2015, 1:36) Там у Йо...   20.11.2015, 12:01
- - Wiz   .   20.11.2015, 10:56
- - Wiz   Если вы будете возмещать теплопотери помещения с п...   20.11.2015, 11:27
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 20.11.2015, 2:27) Если вы бу...   20.11.2015, 12:29
- - Wiz   ЦитатаПравильна ли ход мыслей? То есть я пытаюсь н...   20.11.2015, 13:02
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 20.11.2015, 4:02) Тут нет по...   20.11.2015, 13:40
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 20.11.2015, 4:02) Тут нет по...   21.11.2015, 17:55
- - timmy   я так понимаю, что вам нужно поддерживать абсолютн...   20.11.2015, 16:48
- - Wiz   ЦитатаПоменял влажность внутреннего воздуха с 70% ...   21.11.2015, 19:19
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 21.11.2015, 10:19) Зачем вы ...   21.11.2015, 19:30
- - Баха   Вроде разобрался Буду ставить осушитель после при...   21.11.2015, 22:50
- - Баха   Посоветуйте пожалуйста с выбором приточной установ...   22.11.2015, 7:44
- - Wiz   ЦитатаПосоветуйте пожалуйста с выбором приточной у...   22.11.2015, 12:30
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 22.11.2015, 3:30) Ну так это...   23.11.2015, 12:57
- - Wiz   Паровой увлажнитель можно поставить последним по х...   23.11.2015, 13:50
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 23.11.2015, 4:50) Паровой ув...   23.11.2015, 14:01
- - jota   Увлажнять воздух в рыбной ферме с бассейнами - это...   23.11.2015, 14:37
|- - Баха   Цитата(jota @ 23.11.2015, 5:37) Увлажнять...   24.11.2015, 7:23
- - Баха   Пытаюсь подобрать вентиляторный доводчик для зимов...   24.11.2015, 9:46
- - timmy   если вы до +7 охлаждаете, то как вы это делаете до...   24.11.2015, 12:57
|- - Баха   Цитата(timmy @ 24.11.2015, 3:57) если вы ...   24.11.2015, 14:26
|- - timmy   Цитата(Баха @ 24.11.2015, 15:26) Во первы...   24.11.2015, 17:37
|- - Баха   Цитата(timmy @ 24.11.2015, 8:37) технолог...   24.11.2015, 21:03
- - Wiz   ЦитатаВот весь процесс без увлажнителя в ID диагра...   24.11.2015, 15:34
- - timmy   вы и не должны уходить. Это параметр "не боле...   25.11.2015, 12:43
|- - Баха   Цитата(timmy @ 25.11.2015, 3:43) вы и не ...   25.11.2015, 14:49
- - timmy   у вас вода чем будет подогреваться? В том что она ...   26.11.2015, 11:00
|- - Баха   Цитата(timmy @ 26.11.2015, 2:00) у вас во...   26.11.2015, 13:38
- - Wiz   ЦитатаТак, как лучше делать второй подогрев в летн...   26.11.2015, 13:53
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 26.11.2015, 4:53) Все зависи...   26.11.2015, 14:08
- - Wiz   Ну увлажнение в бассейне мало кто делает, ведь люб...   26.11.2015, 14:17
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 26.11.2015, 5:17) Ну увлажне...   26.11.2015, 14:48
- - Баха   Еще раз вернулся к вопросу расчета вентиляторного ...   7.12.2015, 17:10
- - Wiz   Это уже попахивает промхолодом. Обычные системы ко...   7.12.2015, 17:53
|- - Баха   Цитата(Wiz @ 7.12.2015, 8:53) Это уже поп...   7.12.2015, 19:11
- - Баха   Нашел решение в лице холодильных сплит систем, Би-...   7.12.2015, 21:39
- - timmy   сколько воды-то охлаждать? А то мож и русское чего...   10.12.2015, 10:38
|- - Баха   Цитата(timmy @ 10.12.2015, 1:38) сколько ...   10.12.2015, 13:47
- - timmy   можно и на схеме с водяным охлаждением довести тем...   14.12.2015, 17:17
- - msAvtor   я так понимаю, что вам нужно поддерживать абсолютн...   23.1.2016, 14:43
- - rdiaeen   Ну вот то, что вы модулями называете, мне мнится с...   28.1.2016, 10:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных