Освобождение змеевиков печей. |
|
|
|
20.11.2015, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920

|
Добрый вечер! Проектируем систему освобождения змеевиков печей от продукта (вакуумный газойль, температура на выходе 350-400). Возник ряд вопросов 1. Почему дренажную емкость для сбора продукта и трубопровод перед подачей горячего нефтепродукта следует продуть паром? 2. После продувки куда девать конденсат в дренажной емкости? Он же вскипит при контакте с н.п. 3. По ПБ система удаления продукта из змеевиков должна быть автоматической, получается продувку тоже необходимо автоматизировать? 4. Сколько времени потребуется на продувку? Не начнется ли за это время пожар в печи? 2. Каким образом можно избежать этой продувки? (делать постоянный обогрев?)
Сообщение отредактировал pyromainiac92 - 20.11.2015, 16:50
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
pyromainiac92 Освобождение змеевиков печей. 20.11.2015, 16:48 timmy Продукт горячий потому что. Прогреваете емкость пе... 23.11.2015, 2:24 T-rex Я вот просто думаю, как это можно реализовать. Раз... 24.11.2015, 8:57 pyromainiac92 Благодарю за развернутый ответ. 24.11.2015, 10:19 pyromainiac92 Как я понимаю сброс будет осуществлен по процессу?... 27.11.2015, 13:04 pyromainiac92 Сомтри некоторые проекты и вижу, что отсечные клап... 3.12.2015, 10:28 T-rex Если не отсекать обратку, то получится, что при ав... 4.12.2015, 16:36 pyromainiac92 Согласно ФНиП противоаврийная автоматическая защит... 11.12.2015, 16:39 T-rex Датчики низкого давления топливного газа и жидкого... 11.12.2015, 17:40 pyromainiac92 Понял Вас. Замечание от эксперта ввело в тупик. Бо... 11.12.2015, 18:18 T-rex Согласно правил освобождение нужно выполнять на сл... 11.12.2015, 19:11 pyromainiac92 4.5.8.2. Противоаварийная автоматическая защита на... 12.12.2015, 13:28 pyromainiac92 Интересно, при эвакуации продукта в топочное прост... 12.12.2015, 13:52 T-rex если во время пропуска в топке горит огонь, то взр... 12.12.2015, 15:19 pyromainiac92 Предположим встал компрессор. Для предотвращения п... 14.12.2015, 13:11 T-rex Два момента если греть перекрытый змеевик печи:
1.... 14.12.2015, 13:40 shvet Добрый день
Во первых.
Примеры гидрогенизационны... 18.12.2015, 8:32 shvet Забыл добавить про просадку давления.
Во всех слу... 18.12.2015, 9:24 pyromainiac92 Добрый день! Спасибо за содержательный ответ. ... 21.12.2015, 15:46 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 21.12.2015, 15:46)... 21.12.2015, 17:20 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 21.12.2015, 15:46)... 22.12.2015, 10:28 pyromainiac92 спасибо! 22.12.2015, 16:06 pyromainiac92 Прошу прокомментировать мое решение. В настоящий м... 22.12.2015, 16:25 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 22.12.2015, 16:25)... 23.12.2015, 8:03  T-rex Цитата(shvet @ 23.12.2015, 9:03) Я должен... 24.12.2015, 21:13   shvet Цитата(T-rex @ 24.12.2015, 21:13) Вс... 2.1.2016, 17:18 pyromainiac92 Спасибо! Прошу отправить регламенты, как допол... 23.12.2015, 10:52 T-rex Насколько я помню, там все должно быть - каждый по... 2.1.2016, 20:08 pyromainiac92 Для сброса давления в системе будет предусмотрен о... 4.1.2016, 12:11 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 4.1.2016, 11:11) К... 5.1.2016, 11:40 T-rex как мне кажется, реализация сценария сброса ВСГ из... 4.1.2016, 13:06 pyromainiac92 Да всё верно. Очистка цвсг от сероводорода. 4.1.2016, 14:15 T-rex ну так вот - как мне кажется, сброс ВСГ с узла абс... 4.1.2016, 16:55 pyromainiac92 А можно ли схитрить? Колонна существующая. На ней ... 5.1.2016, 15:52 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 5.1.2016, 15:52) А... 5.1.2016, 20:17  pyromainiac92 Цитата(shvet @ 5.1.2016, 21:17) P.S. Наше... 13.1.2016, 9:02   shvet Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 9:02) И... 13.1.2016, 12:51    pyromainiac92 Цитата(shvet @ 13.1.2016, 13:51) Вы сбрас... 13.1.2016, 16:26     shvet Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 16:26) ... 13.1.2016, 17:00 kachetkar ну смотря с какой стороны. Можно и так 5.1.2016, 18:25 pyromainiac92 Гидравлика как я понимаю нужна для того, чтобы опр... 6.1.2016, 14:35 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 6.1.2016, 14:35) Г... 6.1.2016, 19:32 shvet P.S. Забыл про унос жидости.
Если решите ставить а... 6.1.2016, 19:58 shvet Дополнительно к предыдущему посту
OAQPS Control C... 13.1.2016, 13:26 pyromainiac92 Судя по ПБ 03-591-03 п. 6.3 нормируется только чис... 13.1.2016, 20:47 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 20:47) ... 14.1.2016, 6:57 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 20:47) ... 15.1.2016, 7:18 pyromainiac92 А если считать число Маха по уравнению номер 31 АP... 14.1.2016, 15:27 shvet Цитата(pyromainiac92 @ 14.1.2016, 15:27) ... 14.1.2016, 16:42  pyromainiac92 [quote name='shvet' date='14.1.2016, 1... 15.1.2016, 12:34   Nemesis Цитата(pyromainiac92 @ 15.1.2016, 12:34) ... 15.1.2016, 23:55    shvet Цитата(Nemesis @ 15.1.2016, 23:55) В Факе... 16.1.2016, 8:12