Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Освобождение змеевиков печей.
pyromainiac92
сообщение 20.11.2015, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920



Добрый вечер! Проектируем систему освобождения змеевиков печей от продукта (вакуумный газойль, температура на выходе 350-400). Возник ряд вопросов
1. Почему дренажную емкость для сбора продукта и трубопровод перед подачей горячего нефтепродукта следует продуть паром?
2. После продувки куда девать конденсат в дренажной емкости? Он же вскипит при контакте с н.п.
3. По ПБ система удаления продукта из змеевиков должна быть автоматической, получается продувку тоже необходимо автоматизировать?
4. Сколько времени потребуется на продувку? Не начнется ли за это время пожар в печи?
2. Каким образом можно избежать этой продувки? (делать постоянный обогрев?)

Сообщение отредактировал pyromainiac92 - 20.11.2015, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pyromainiac92   Освобождение змеевиков печей.   20.11.2015, 16:48
- - timmy   Продукт горячий потому что. Прогреваете емкость пе...   23.11.2015, 2:24
- - T-rex   Я вот просто думаю, как это можно реализовать. Раз...   24.11.2015, 8:57
- - pyromainiac92   Благодарю за развернутый ответ.   24.11.2015, 10:19
- - pyromainiac92   Как я понимаю сброс будет осуществлен по процессу?...   27.11.2015, 13:04
- - pyromainiac92   Сомтри некоторые проекты и вижу, что отсечные клап...   3.12.2015, 10:28
- - T-rex   Если не отсекать обратку, то получится, что при ав...   4.12.2015, 16:36
- - pyromainiac92   Согласно ФНиП противоаврийная автоматическая защит...   11.12.2015, 16:39
- - T-rex   Датчики низкого давления топливного газа и жидкого...   11.12.2015, 17:40
- - pyromainiac92   Понял Вас. Замечание от эксперта ввело в тупик. Бо...   11.12.2015, 18:18
- - T-rex   Согласно правил освобождение нужно выполнять на сл...   11.12.2015, 19:11
- - pyromainiac92   4.5.8.2. Противоаварийная автоматическая защита на...   12.12.2015, 13:28
- - pyromainiac92   Интересно, при эвакуации продукта в топочное прост...   12.12.2015, 13:52
- - T-rex   если во время пропуска в топке горит огонь, то взр...   12.12.2015, 15:19
- - pyromainiac92   Предположим встал компрессор. Для предотвращения п...   14.12.2015, 13:11
- - T-rex   Два момента если греть перекрытый змеевик печи: 1....   14.12.2015, 13:40
- - shvet   Добрый день Во первых. Примеры гидрогенизационны...   18.12.2015, 8:32
- - shvet   Забыл добавить про просадку давления. Во всех слу...   18.12.2015, 9:24
- - pyromainiac92   Добрый день! Спасибо за содержательный ответ. ...   21.12.2015, 15:46
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 21.12.2015, 15:46)...   21.12.2015, 17:20
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 21.12.2015, 15:46)...   22.12.2015, 10:28
- - pyromainiac92   спасибо!   22.12.2015, 16:06
- - pyromainiac92   Прошу прокомментировать мое решение. В настоящий м...   22.12.2015, 16:25
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 22.12.2015, 16:25)...   23.12.2015, 8:03
|- - T-rex   Цитата(shvet @ 23.12.2015, 9:03) Я должен...   24.12.2015, 21:13
|- - shvet   Цитата(T-rex @ 24.12.2015, 21:13) Вс...   2.1.2016, 17:18
- - pyromainiac92   Спасибо! Прошу отправить регламенты, как допол...   23.12.2015, 10:52
- - T-rex   Насколько я помню, там все должно быть - каждый по...   2.1.2016, 20:08
- - pyromainiac92   Для сброса давления в системе будет предусмотрен о...   4.1.2016, 12:11
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 4.1.2016, 11:11) К...   5.1.2016, 11:40
- - T-rex   как мне кажется, реализация сценария сброса ВСГ из...   4.1.2016, 13:06
- - pyromainiac92   Да всё верно. Очистка цвсг от сероводорода.   4.1.2016, 14:15
- - T-rex   ну так вот - как мне кажется, сброс ВСГ с узла абс...   4.1.2016, 16:55
- - pyromainiac92   А можно ли схитрить? Колонна существующая. На ней ...   5.1.2016, 15:52
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 5.1.2016, 15:52) А...   5.1.2016, 20:17
|- - pyromainiac92   Цитата(shvet @ 5.1.2016, 21:17) P.S. Наше...   13.1.2016, 9:02
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 9:02) И...   13.1.2016, 12:51
|- - pyromainiac92   Цитата(shvet @ 13.1.2016, 13:51) Вы сбрас...   13.1.2016, 16:26
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 16:26) ...   13.1.2016, 17:00
- - kachetkar   ну смотря с какой стороны. Можно и так   5.1.2016, 18:25
- - pyromainiac92   Гидравлика как я понимаю нужна для того, чтобы опр...   6.1.2016, 14:35
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 6.1.2016, 14:35) Г...   6.1.2016, 19:32
- - shvet   P.S. Забыл про унос жидости. Если решите ставить а...   6.1.2016, 19:58
- - shvet   Дополнительно к предыдущему посту OAQPS Control C...   13.1.2016, 13:26
- - pyromainiac92   Судя по ПБ 03-591-03 п. 6.3 нормируется только чис...   13.1.2016, 20:47
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 20:47) ...   14.1.2016, 6:57
|- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 13.1.2016, 20:47) ...   15.1.2016, 7:18
- - pyromainiac92   А если считать число Маха по уравнению номер 31 АP...   14.1.2016, 15:27
- - shvet   Цитата(pyromainiac92 @ 14.1.2016, 15:27) ...   14.1.2016, 16:42
- - pyromainiac92   [quote name='shvet' date='14.1.2016, 1...   15.1.2016, 12:34
- - Nemesis   Цитата(pyromainiac92 @ 15.1.2016, 12:34) ...   15.1.2016, 23:55
- - shvet   Цитата(Nemesis @ 15.1.2016, 23:55) В Факе...   16.1.2016, 8:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 9:20