Ali_DIM Расчет температуры удаляемых продуктов горения 21.11.2015, 0:33 ИОВ На Украине не знаю, а в РФ пособием 4.91 пользоват... 21.11.2015, 2:09 Ali_DIM Хорошо, но согласно Рекомендации ФГУ ВНИИПО МЧС Р... 21.11.2015, 15:34![]() ИОВ Смотрите СП 7:
Цитата7.4 Расход продуктов горения,... 21.11.2015, 16:03 Ali_DIM [code][/code]Спасибо большое!
Считать по Реко... 21.11.2015, 16:20 ИОВ Вы не правы! Здесь в ВАЖНЫХ есть тема Новая м... 21.11.2015, 16:41 Ali_DIM Вы знаете, япервый раз сталкиваюсь с данной нормой... 21.11.2015, 16:58 ИОВ Если Вы начали знакомиться с МР 2013 сегодня, а ра... 21.11.2015, 17:32 Ali_DIM ИОВ, спасибо большое за помощь) 21.11.2015, 17:41 Ali_DIM Посчитал, хотя сомневаюсь в правильности. скажите... 21.11.2015, 23:51 Ali_DIM Посчитал по рекомендациям АВОК. Получилось! И... 22.11.2015, 13:50