> Пожаротушение автостоянки, Расстановка ПК и необходимость огнетушителей
ВКшник
сообщение 22.11.2015, 19:40
Сообщение #1


ВКшник


Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 2.10.2015
Из: Россия
Пользователь №: 279194



Коллеги в пункте
4.1.12 СП 10. 13130
говориться:
При определении мест размещения и числа пожарных стояков и
пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не
менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается
устанавливать спаренные пожарные краны;
в жилых зданиях с коридорами длиной до 10 м при расчетном числе струй две
каждую точку помещения допускается орошать двумя струями, подаваемыми из
одного пожарного стояка;
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных
и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку
помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних
стояков (разных ПК).
Примечания:
1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует
предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.
2. Число струй, подаваемых из каждого стояка, следует принимать не более двух.

Правильно я понимаю для автостоянки 3 этажа, открытой (неотапливаемой соответственно)
1. При расчетном числе струй 2шт нельзя устанавливать спаренные ПК.
2. Нужно ли предусматривать ПК на кровле такой автостоянки, то есть 3 этажа а на кровле тоже машины ставятся (эксплуатируемая кровля).



В п. 4.1.14 (СП тоже) В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и
общественных зданий следует предусматривать возможность размещения
переносных огнетушителей.
1. Получается что для автостоянки, являющейся складским помещением в пожарных шкафах можно не предусматривать место под огнетушитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 4:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных