> избыточный напор в обратке отопления
Elena_Seregina
сообщение 23.11.2015, 5:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 1.8.2011
Пользователь №: 117194



Здравствуйте!
Имеется трехэтажный коттедж, необходимо запроектировать ИТП с независимым присоединением СО.
Параметры теплоносителя 150/80 град С, 9,2/8,4 кгс/см2.
В системе алюминиевые радиаторы (выдерживают 16 атм). Перепад в системе отопления dP=0.4 бар.
Давление в обратке, при которой система отопления будет заполнена водой - 15 м (1,5 бар).
Расширительный бак подобрала 35 л (давление в месте установки бака приняла 3 бар. больше принять не могу, потому что нет смысла делать бак на 110 л)
На основании вышесказанного, принимаю в обратке СО давление 3 бар. Предохранительный клапан подбираю на 3 бар
На подпитке СО, для того, чтобы погасить разницу давлений в обратке ТС и обратке СО, ставлю регулятор давления после себя. Для его бескавитационной работы,
максимальный перепад давлений на нем должен быть 2,45 бар. (то есть 8,4-2,5=5,95 бар, а мне нужно для работы СО в обратке иметь 3 бара)

Вопрос:Пожалуйста, подскажите как погасить остальные 2,95 бар? поставить балансировочный клапан?

Сообщение отредактировал Elena_Seregina - 23.11.2015, 5:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Elena_Seregina   избыточный напор в обратке отопления   23.11.2015, 5:28
- - shadow   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 7:28)...   23.11.2015, 9:13
|- - BIONDER   Цитата(shadow @ 23.11.2015, 9:13) Разбери...   25.11.2015, 17:48
- - Алексс   Если на первичном контуре 150/80, какой график на ...   23.11.2015, 10:30
- - Elena_Seregina   В контуре СО график 90/70. Я решила выйди из полож...   23.11.2015, 12:12
|- - ssn   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 12:12...   23.11.2015, 13:12
|- - awlan   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 17:12...   23.11.2015, 13:26
||- - Inchin   Цитата(awlan @ 23.11.2015, 13:26) Что меш...   23.11.2015, 19:10
||- - awlan   Цитата(Inchin @ 24.11.2015, 0:10) Зачем т...   24.11.2015, 4:21
|- - Inchin   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 12:12...   23.11.2015, 13:54
|- - borm   Цитата(Inchin @ 23.11.2015, 13:54) Непоня...   23.11.2015, 15:59
- - Алексс   дельта 10 гр. по обраткам много.   23.11.2015, 12:25
- - Elena_Seregina   при независимом присоединении - дТ 10 град-это нор...   23.11.2015, 12:29
- - zr84   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 8:28)...   23.11.2015, 13:18
|- - ssn   Цитата(zr84 @ 23.11.2015, 13:18) Протечка...   23.11.2015, 14:40
- - Алексс   при независимом присоединении - дТ 10 град-это нор...   23.11.2015, 13:28
- - Elena_Seregina   Цитата(awlan @ 23.11.2015, 14:26) Что меш...   23.11.2015, 17:58
|- - awlan   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 22:58...   23.11.2015, 18:23
- - ssn   давление максимальное принято принимать по элемент...   23.11.2015, 18:02
- - Elena_Seregina   Цитата(zr84 @ 23.11.2015, 14:18) Здравств...   23.11.2015, 18:03
|- - zr84   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 21:03...   23.11.2015, 19:33
- - Elena_Seregina   тогда другое дело) но у меня конкретные условия) А...   23.11.2015, 18:29
- - shadow   Для тех кто в БРОНЕПОЕЗДЕ ! При определении ...   23.11.2015, 20:52
- - ssn   вы правда считаете, что на воде менее 100 градусов...   23.11.2015, 21:24
|- - shadow   Цитата(ssn @ 24.11.2015, 0:24) вы правда ...   25.11.2015, 19:16
- - ИОВ   Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 17:58...   24.11.2015, 9:13
|- - awlan   Цитата(ИОВ @ 24.11.2015, 14:13) У ТС алюм...   24.11.2015, 12:33
|- - ssn   Цитата(awlan @ 24.11.2015, 12:33) А какой...   24.11.2015, 13:05
- - awlan   Цитата(ssn @ 24.11.2015, 18:05) а когда н...   24.11.2015, 14:32
- - ИОВ   У ТС есть теплосеть, не используется незамерзайка,...   24.11.2015, 16:52
|- - awlan   Цитата(ИОВ @ 24.11.2015, 21:52) У ТС есть...   25.11.2015, 8:18
- - ssn   а отчего вы берёте запас 0,5? на крупных клапанах ...   25.11.2015, 21:19
|- - shadow   Цитата(ssn @ 25.11.2015, 23:19) а отчего ...   26.11.2015, 8:15
- - ssn   вы не совсем корректно посчитали предельное давлен...   26.11.2015, 9:11
- - BIONDER   Раз уж зашел такой спор о кавитации, скажите. вот ...   26.11.2015, 9:48
- - ssn   сложно сказать не зная исходных данных. но собстве...   26.11.2015, 13:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных