Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Организация дымоходов каскадной котельной Vaillant
Ram48rus
сообщение 24.11.2015, 0:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 25.2.2009
Пользователь №: 29675



Всем доброго дня.
Граждане, требуется компетентный комментарий по следующей ситуации.
Имеется два одинаковых турбированных котла по 36кВт.
Имеется один керамический дымоход диаметром 200мм.
Заказчик категорически не желает делать два коаксиальных дымохода из котельной (путём прохода через стену).
Он со своей стороны "разрешает" только забор воздуха с улицы, а выброс отходящих газов предлагает организовать в существующий керамический дымоход.
Вопрос состоит в том, что подобной ситуации у меня никогда не возникало и мне интересно: можно ли подобным способом организовать дымоходы? Или же данный "фокус" не пройдёт?
Можно ли два дымохода заводить в одну шахту? Или же придётся тянуть из котельной до самой крыши пару независимых дымоходов?
Концепцию самой котельной и системы отопления прошу не затрагивать, т.к. в данном конкретном случае это не приоритетно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных