igor-gazkombud
сообщение 25.11.2015, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107093



Здравствуйте коллеги.
1. Проектируемая трасса тепловых труб: Т1, Т2 Ду 250, Т7 (1,4 МПа) Ду 150, Т8 Ду80 в непроходном канале 2200х600.
2. Неподвижки щитовые, через 48 м.
3. Применяемые компенсаторы осевые сильфонные, расположенные одним концом возле неподвижек (в прикрепленном файле).
Мучаюсь, с направляющими опорами. Типовых чертежей нету, только картинки с РД, придется разрабатывать индивидуально. Думал общую рамку из швеллеров для всех труб, а на трубах накладки, но диаметры труб разные - мин. расстояние до направляющих и размеры компенсаторов тоже разные, для каждой трубы городить такую рамку не вариант, и затратно и сложно. Хотелось бы индивидуально под каждую трубу, и несложное по конструкции. Рассматривал вариант - бетонная подушка с креплением штырями к полу канала, на трубопроводе приварная скользяшка по ОСТ 34-10-616, которая имеет выступы опорного листа за габарит опоры по бокам, и на бетонной подушке напраляющие полозья под эти выступы. Но мне кажеться такая конструкция не очень прочная.
Посоветуйте товарищи или поделитесь своими наработками smile.gif

Сообщение отредактировал igor-gazkombud - 25.11.2015, 12:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 820,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igor-gazkombud   Направляющие опоры для сильфонных компенсаторов   25.11.2015, 11:52
- - igor-gazkombud   Вот быстро прикинул, что скажете?   25.11.2015, 12:45
- - испытатель   Откуда взялось желание сильфонные компенсаторы уло...   26.11.2015, 0:07
|- - igor-gazkombud   Цитата(испытатель @ 26.11.2015, 0:07) Отк...   26.11.2015, 9:22
- - borm   У направляющих опор зазоры от трубы со всех ее сто...   26.11.2015, 11:51
- - nik4t   Сильфонные компенсаторы - это не лучший вариант ко...   26.11.2015, 13:25
- - igor-gazkombud   Другого варианта нету т. к. коридор для прохождени...   26.11.2015, 14:07
- - nik4t   Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 15...   26.11.2015, 14:26
- - igor-gazkombud   Цитата(igor-gazkombud @ 25.11.2015, 11...   26.11.2015, 14:34
- - nik4t   Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 16...   26.11.2015, 14:41
|- - igor-gazkombud   Цитата(nik4t @ 26.11.2015, 14:41) Почему?...   26.11.2015, 14:55
- - nik4t   Цитата(igor-gazkombud @ 26.11.2015, 15...   26.11.2015, 17:15
- - Studentik   Здравствуйте. Если igor-gazkombud будет не против...   26.11.2015, 19:10
- - igor-gazkombud   ЦитатаНО на одном расстоянии, Направляющая Опора н...   27.11.2015, 11:20
- - nik4t   Цитата(igor-gazkombud @ 27.11.2015, 12...   27.11.2015, 14:24
|- - igor-gazkombud   Цитата(nik4t @ 27.11.2015, 14:24) Тогда с...   27.11.2015, 14:42
- - испытатель   Не выдержав прямолинейности компенсируемого участк...   27.11.2015, 15:38
- - nik4t   Цитата(испытатель @ 27.11.2015, 16:38) Не...   27.11.2015, 16:11
- - испытатель   Опоры - это опоры. А направляющими могут быть плит...   27.11.2015, 17:35
- - nik4t   Цитата(испытатель @ 27.11.2015, 19:35) Оп...   27.11.2015, 17:45
- - igor-gazkombud   Еще вопрос коллеги. Дренажный приямок и дренажный ...   2.12.2015, 23:18
|- - borm   Цитата(igor-gazkombud @ 2.12.2015, 23...   3.12.2015, 13:55
- - igor-gazkombud   Спасибо большое. Как он крепится на конец чугунной...   3.12.2015, 14:04
- - borm   Просто же ищется... И там картинки полистайте. Мож...   3.12.2015, 14:14
- - igor-gazkombud   Хочу чтоб правильно и не геморно. Как присобачить ...   3.12.2015, 14:27
- - igor-gazkombud   Как обещал, выкладываю на суд общественности   4.1.2016, 12:14
- - nik4t   Вполне пригодна. Возможно в место "закладных...   4.1.2016, 14:08
- - igor-gazkombud   Я тоже думаю, что по месту врядли будут гнуть и ре...   4.1.2016, 14:56
- - igor-gazkombud   Еще чертежик посмотрите уважаемые)   4.1.2016, 16:16
- - January   Цитата(igor-gazkombud @ 4.1.2016, 16...   13.1.2016, 10:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных