Для установки теплосчетчика на горизонтальный паропровод нужно сделать сужение (пар насыщенный). Если сделать сужение симметричное, то есть опасность, что перед сужением будет скапливаться конденсат, если сделать асимметричное сужение и опустить трубу вниз, чтобы конденсат не скапливался, то есть опасность, что зальет расходомер. Есть у кого-нибудь опыт по этой теме.