Здравствуйте у меня такая проблема, может мы все сможем найти ей решения. я в стему отопления ,решил поставить Тэн но 4 кВт, провел отдельную линию ,но только включаю тэн, он сгорает. вода есть давления показывает, однуочко давления, насос работает!!! вот так я задень сжег две тэн, помогуте что я не так делаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- павел189   тэна в отоплении   5.12.2015, 16:51
- - HeatServ   Цитата(павел189 @ 5.12.2015, 16:51) Здрав...   5.12.2015, 20:17
- - ПрактикЪ   Скорее всего воздухоотводчиков не хватает. Ставить...   6.12.2015, 15:12
- - SergeyTs   Добрый вечер, Проверьте потребляемый ток, если вы...   17.12.2015, 22:29
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 5.12.2015, 17:17) Схема...   19.12.2015, 17:35
- - Blade runner   Почему (ни в дугу ) ? Цитата(SergeyTs @ 17....   19.12.2015, 18:03
- - испытатель   Еще бы знать, что такое "номинал потребляемог...   19.12.2015, 18:10
- - Blade runner   Номинальный потребляемый ток, потребление больше н...   19.12.2015, 18:16
- - Kotlovoy   Цитата(испытатель @ 19.12.2015, 18:10) Дл...   19.12.2015, 18:57
- - испытатель   Цитата(Blade runner @ 19.12.2015, 15:16) ...   19.12.2015, 20:51
|- - Blade runner   Цитата(испытатель @ 19.12.2015, 19:51) О...   19.12.2015, 21:10
- - Kotlovoy   Цитата(испытатель @ 19.12.2015, 20:51) Ес...   19.12.2015, 22:03
- - испытатель   Чего понаписали? Ну если у Вас и ТЭНЫ взрываются -...   20.12.2015, 13:23
- - Blade runner   Вы бы сначала познакомились с ГОСТ 13268 -88 ЭЛЕКТ...   20.12.2015, 13:51
- - Григорьевичold   Основные причины выхода из строя ТЭНов: 1.Неправил...   2.1.2016, 11:28
|- - Skaramush   Цитата(Григорьевичold @ 2.1.2016, 12:28) ...   2.1.2016, 12:07
- - Kotlovoy   Так ведь при снижении напряжения в корень из трех ...   2.1.2016, 12:18
- - испытатель   Если с однофазной 220 переключить ТЭН, расчитанный...   2.1.2016, 13:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных