Уважаемые коллеги, столкнулся с такой проблемой. При согласование ИТП в жилом доме, энергоснбжающая компания отказывается принимать проект.

Их претензий ровно две.

1) 100 процентное резервирование теплообменников в системе отопления.

2) Установка гидравлической стрелки на входе в ИТП.

Я могу их понять с практической стороны. Меньше проблем при ремонте и увеличение степени независимости контура отопления жилого дома и котельной.

Но со стороны проектирования я не вижу логичных доводов.


Или может я ошибаюсь и есть нормативные документы предусматривающие исполнение этих двух пунктов?

Заранее спасибо за помощь. cool.gif

Сообщение отредактировал Johnny_Bravo - 7.12.2015, 21:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных