> когда насос вредит, установка насоса для улучшения циркуляции ухудшает отопление
Михаил_А
сообщение 8.12.2015, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 8.12.2015
Пользователь №: 284905



Привет!
Многоквартирный дом, последний, 7-й этаж, двухтрубная система (2 стояка 1/2" с диафрагмой ф9мм внизу, вначале горячего стояка), нижний разлив. Батарея чуть теплая, вроде понятно- нижние этажи забирают основной поток на себя, шунтируя верхние. Поставили насос. И вот парадокс: при включении оного батарея (кондовая, чугунная) начинают быстро остывать теряя остатки тепла. Правильность включения насоса проверяли ( от горячего стояка к холодному т.е. обратке). Качает из горячего и давление на выходе насоса увеличивается с 3,5 до 4 бари. В чем проблема? Откуда берется холодная вода в стояке с горячей? Что делать? Если есть что сказать вразумительного - поделитесь, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_А   когда насос вредит   8.12.2015, 11:10
- - v-david   Предлагаете нам догадаться по Вашему описанию куда...   8.12.2015, 12:26
- - Михаил_А   Ну, где его еще можно поставить в квартире? После...   8.12.2015, 13:07
|- - HeatServ   Цитата(Михаил_А @ 8.12.2015, 13:07) Ну, г...   8.12.2015, 13:15
|- - Studentik   Цитата(Михаил_А @ 8.12.2015, 15:07) Ну, г...   8.12.2015, 13:30
- - Гризли   Надо создать раздел на форуме - "Решение проб...   8.12.2015, 16:07
- - Михаил_А   Влияние фотографий на процесс теплообмена для меня...   8.12.2015, 17:09
|- - awlan   Цитата(Михаил_А @ 8.12.2015, 22:09) Влиян...   8.12.2015, 17:21
- - ssn   а что вас смущает в холодной батарее? скорее всего...   8.12.2015, 17:12
|- - Ernestas   Цитата(ssn @ 8.12.2015, 17:12) а что вас ...   9.12.2015, 12:08
- - Михаил_А   У соседа этажом ниже тоже температура батарей не в...   8.12.2015, 18:26
|- - tiptop   Цитата(Михаил_А @ 8.12.2015, 18:26) У сос...   8.12.2015, 19:57
- - ssn   на отопительных приборах есть арматура регулирующа...   8.12.2015, 18:33
- - Михаил_А   Цитата(ssn @ 8.12.2015, 19:33) на отопите...   8.12.2015, 18:53
- - ssn   нет. отчего же. очень понятно. лесенка. шайба. маг...   8.12.2015, 19:48
- - Михаил_А   Безусловно, зажать надо у каждого. Но это нереальн...   8.12.2015, 20:09
- - ssn   какая шайба? где она? есть перемычка на стояке меж...   8.12.2015, 20:24
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 8.12.2015, 20:24) какая шайб...   8.12.2015, 21:28
- - ssn   это типа что бы насос в ИТП ставить без частотника...   8.12.2015, 22:05
|- - HeatServ   Цитата(ssn @ 8.12.2015, 22:05) это типа ч...   8.12.2015, 22:17
- - ssn   а по моему вполне не дорогое и удобное решение для...   8.12.2015, 22:20
- - v-david   Вариант 2. Нарисовал бы, сам все понял, ленивый Ми...   8.12.2015, 23:43
- - испытатель   О том что батарея этажом ниже выполняет роль ...   9.12.2015, 0:28
- - Михаил_А   Фотографию, как обещал, выкладываю. Черные трубы с...   9.12.2015, 9:25
- - ssn   у вас дома тепло? холодно? холодно чуть более, чем...   9.12.2015, 10:19
- - испытатель   Цитата(Михаил_А @ 9.12.2015Фотографию, , 7...   9.12.2015, 11:19
- - теплотехникофф   вообще в МКД проводить работы на общих стояках про...   9.12.2015, 11:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных