> Насос антифриза уличного исполнения?, Нужен насос от -40
Lenprom
сообщение 8.12.2015, 17:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 1.12.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5009



Нужен насос антифриза для установки на улице (на крыше здания)
Назначение насоса: циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения компрессора;
Перекачиваемая среда: антифриз (45% раствор этиленгликоля в воде);
Производительность в кг/ч: 30000 (~30 м3/час);
Диаметр трубы 2 дюйма (~50 см)
Напор м: порядка 30;
Температура перекачиваемой среды от минус 45 до плюс 60 С;
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) устанавливается на улице

Подскажите в сторону какого производителя или какого типа копать (к каким производителям обращаться)? Кто-нибудь ставил насосы на улице? Какие особенности/тонкости, чьи надежные, а чьи брать не стоит?
Ну и примерная цена для ориентира интересна.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lenprom   Насос антифриза уличного исполнения?   8.12.2015, 17:44
- - LordN   Коллега, вас пытаются навести лбом на столб. нет в...   9.12.2015, 11:45
- - Lenprom   Я наверное где-то ошибся в характеристиках (Я бол...   9.12.2015, 13:55
- - пананан   lowara продается в России. Купите такой же. Не хот...   9.12.2015, 14:27
- - Blade runner   ЦитатаТемпература перекачиваемой среды от минус 45...   9.12.2015, 14:58
- - Lenprom   Цитата(пананан @ 9.12.2015, 14:27) lowara...   9.12.2015, 15:23
- - Blade runner   Обычно -10*С   9.12.2015, 15:26
- - SSA   Вообще не понимаю суть проблемы... При чем тут -...   10.12.2015, 9:19
- - SSA   Есть чиллера, работающие на морозильные камеры. Та...   10.12.2015, 9:42
- - Lenprom   Цитата(SSA @ 10.12.2015, 9:42) Есть чилле...   10.12.2015, 11:25
- - Blade runner   Подогревать трубы снаружи накладным нагревателем,...   10.12.2015, 11:49
- - Lenprom   Цитата(Blade runner @ 10.12.2015, 11:49) ...   10.12.2015, 11:55
- - Blade runner   Это во время останова, во время работы подогрев от...   10.12.2015, 12:33
- - 327   Приветствую. Ну ставьте будку с насосами, в ней эл...   10.12.2015, 23:42
- - Lenprom   Цитата(327 @ 10.12.2015, 23:42) Ну ставьт...   11.12.2015, 14:59
- - Blade runner   Применение вне паспортных характеристик будет лежа...   11.12.2015, 15:02
- - narkom   Закажите до -30: Temperature of pumped liquid: ...   11.12.2015, 16:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных