Добрый вечер.
Хотелось бы получить данные о значениях характеристик удельного сопротивления дымогазопроницанию клапанов ДУ разных производителей (при разных температурах, конечно же).
Например: у клапанов ЗАО "ВИНГС-М" удельное сопротивление дымогазопроницанию: Sкл = 9200-11000 куб.м/кг. - это выше нормы 1600 куб.м/кг., но ниже чем в таблице п. 2 Приложения 3 (обязательного) (стр.57) в МР к СП 7.13130.2013 (при температуре дымовоздушной смеси 200-300 С). Непонятно почему в указанной таблице МР значения такие большие по сравнению с фактическими.