Nokiae5
сообщение 9.12.2015, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.7.2013
Пользователь №: 200011



Добрый день! По чертежам заказчика в MagiCad начерчена система отопления производственного здания (цеха).
4 ветки плюс на каждой по одному Volcano. Во вложении схема в формате пдф. Моя задача сказать сопротивление системы для подбора насоса, мощность системы 400 кВт, расход 18 м3/ч. MagiCad выдает значение 31 кПа=3,1 м.вод.ст. (условия расчета удельные потери 100 Па/м, мин. давление на клапана радиаторных 10 кПа).
Может кто сталкивался с подобной системой или на вскидку может ответить 3,1 м.вод.ст. для данной системы - это нормальное значение?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 5,33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 611
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nokiae5   Отопление производственного помещения   9.12.2015, 11:13
- - FonViZZin   День добрый. Скажите пожалуйста, а зачем делать ра...   9.12.2015, 11:53
|- - Nokiae5   Цитата(FonViZZin @ 9.12.2015, 11:53) День...   9.12.2015, 12:34
||- - ИОВ   Не понятно, зачем рассчитывать заведомо неработосп...   9.12.2015, 13:11
|- - Nokiae5   Цитата(FonViZZin @ 9.12.2015, 11:53) День...   9.12.2015, 14:08
|- - zenat   Цитата(Nokiae5 @ 9.12.2015, 15:08) мы то ...   9.12.2015, 15:17
||- - Nokiae5   Цитата(zenat @ 9.12.2015, 15:17) И правил...   9.12.2015, 15:21
|- - ИОВ   Цитата(Nokiae5 @ 9.12.2015, 14:08) Какой ...   9.12.2015, 15:37
- - Composter   Цитата(Nokiae5 @ 9.12.2015, 11:13) Добрый...   9.12.2015, 16:12
- - FonViZZin   ЦитатаМы будем конечно чертить еще другую систему ...   10.12.2015, 4:50
|- - Nokiae5   Цитата(FonViZZin @ 10.12.2015, 4:50) Уже ...   11.12.2015, 9:35
|- - ИОВ   Цитата(Nokiae5 @ 11.12.2015, 9:35) ... а ...   11.12.2015, 11:53
|- - Norb   Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 12:53) Ну и что?...   11.12.2015, 12:56
|- - ИОВ   Цитата(Norb @ 11.12.2015, 12:56) Что вы и...   11.12.2015, 13:13
|- - Norb   Цитата(ИОВ @ 11.12.2015, 14:13) Или Вы об...   11.12.2015, 14:34
- - Norb   А чего вы регистры не поставите там? И на кой там ...   11.12.2015, 11:21
|- - Nokiae5   Цитата(Norb @ 11.12.2015, 11:21) А чего в...   11.12.2015, 11:43
- - Wiz   Цитатаа если убрать регулирующую и запорную армату...   11.12.2015, 12:02
- - ИОВ   Цитата(Norb @ 11.12.2015, 14:34) Не то по...   11.12.2015, 14:49
- - Wiz   Цитатачто при отключении любого Вулкана его расход...   11.12.2015, 15:09
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 11.12.2015, 15:09) Так он в ...   11.12.2015, 17:43
- - Wiz   ЦитатаТ.е. Вы в своих проектах предусматриваете од...   11.12.2015, 18:18
|- - ИОВ   Честно говоря, в первый раз довелось увидеть такую...   11.12.2015, 18:52
- - FonViZZin   Цитатаа как такой вариант? что скажете? Так уже лу...   14.12.2015, 5:24
|- - Norb   Цитата(FonViZZin @ 14.12.2015, 6:24) При ...   14.12.2015, 10:24
|- - ИОВ   Цитата(Norb @ 14.12.2015, 10:24) Я может ...   14.12.2015, 12:41
|- - zenat   Цитата(ИОВ @ 14.12.2015, 13:41) Ну и кака...   14.12.2015, 13:52
|- - ИОВ   А откуда "взялся" максимум 1500 Вт? У се...   14.12.2015, 15:42
- - FonViZZin   ЦитатаРасход в приборах как налаживать?который при...   14.12.2015, 11:30
- - FonViZZin   Добавлю, что тепловой расчет ОП учитывает остывани...   15.12.2015, 6:49
- - OYL   Схема, в которой приборы ниже труб работает плохо,...   16.12.2015, 15:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 19:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных