> Проектирование ИТП, Прошу помочь по узлу подпитки
interesant
сообщение 10.12.2015, 12:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 10.12.2015
Из: Россия, Ленинградская область
Пользователь №: 285127



Добрый день, уважаемые Форумчане!
Прошу помощи в вопросе проектирования ИТП жилого дома в части узла подпитки.
Исходные данные: газовая котельная, двухтрубная тепловая сеть, закрытый водоразбор ГВС, присоединение системы отопления к тепловым сетям независимое через теплообменник.

Вопрос такой: можно ли сделать линию подпитки системы отопления дома от системы ХВС с подогревом от теплообменника ГВС и врезкой в обратный трубопровод вторичного контура системы отопления? На линии подпитки системы отопления (после теплообменника ГВС) устанавливаю узел ХВП (хим-водоподготовка).

Дело в том, что есть п. 6.2.54 ПТЭЭП "Подпитка систем теплопотребления, подключенных по независимой схеме, осуществляется водой из тепловой сети"

Есть еще СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"
3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения - и из системы горячего водоснабжения.
Подпитка водой из водопровода не допускается.

Есть еще п. 6.16 СП 124.13330.2012 "Котельные" Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов [4, п.4.11.6]. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.

В общем можно ли подпитку сделать из ХВО с узлом подготовки в ИТП, а не из тепловой сети и каковы последствия при такой схеме? Будет ли это жестким нарушением правил?

Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- interesant   Проектирование ИТП   10.12.2015, 12:55
- - ssn   обычно в ТУ прописывают, можно или нельзя делать п...   10.12.2015, 13:13
- - Lamo   Вы сами написали ответ и даже выделили его жирным ...   10.12.2015, 13:16
- - ssn   а происходит так потому, что для жилых домов покуп...   10.12.2015, 13:26
- - interesant   ssn и Lamo, спасибо огромное за ответ!!...   10.12.2015, 13:44
- - ssn   нельзя напрямую из В1. а у вас после водоподготовк...   10.12.2015, 14:47
|- - awlan   Цитата(ssn @ 10.12.2015, 19:47) нельзя на...   11.12.2015, 5:21
|- - ssn   Цитата(awlan @ 11.12.2015, 5:21) А почему...   11.12.2015, 9:58
- - timofeyprof   Цитата(awlan @ 11.12.2015, 6:21) А почему...   11.12.2015, 9:41
- - awlan   Цитата(timofeyprof @ 11.12.2015, 14:41) д...   11.12.2015, 10:20
|- - ssn   Цитата(awlan @ 11.12.2015, 10:20) В какой...   11.12.2015, 10:37
- - Wiz   ЦитатаПри наличии автоматических воздухоотводчиков...   11.12.2015, 10:26
- - awlan   Цитата(Wiz @ 11.12.2015, 15:26) 1.А раств...   11.12.2015, 11:34
- - ssn   ТО ГВС греет до +60 в бОльшую часть времени. А ТО ...   11.12.2015, 12:24
- - Wiz   Цитата1. А он(растворенный кислород) кому мешает? ...   11.12.2015, 12:39
- - awlan   Цитата(ssn @ 11.12.2015, 17:24) ТО ГВС гр...   12.12.2015, 8:29
- - ssn   Мне не понятна ваша цель. ну хорошо, вы особенный,...   12.12.2015, 10:20
- - ssn   у моих родителей в деревне дом. в нем печка. давно...   12.12.2015, 11:01
- - interesant   Спасибо Огромное, уважаемые Форумчане, за Ваши отв...   14.12.2015, 9:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных