Prihod_2653
сообщение 13.12.2015, 6:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.12.2015
Пользователь №: 285082



Добрый день!
Вышли из строя компоненты ПЧ ACS800-04-0260-3 :
1. Пробой модуля тиристор/диод типа TD250N16KOF 410А 1600В 3AUA0000025527-1шт.
2. Пробой конденсатора силового электролитического EPCOS B43586-S9418-Q1 4100 mkF 400V - 1 шт.
3. Пробой модулей IGBT 6BI225U-120/AGDR-71C - 2 шт.
4. Не исправна плата инвертора AINT-02C.

Заменили:
1. Модули тиристор/диод TD250N16KOF 410А 1600В 3AUA0000025527 на тип: TD330N16KOF 520 А 1600В 3шт./ комплект, вместе с платой управления выпрямителем AIBP-51 SP.
2. Конденсатор EPCOS B43586-S9418-Q1 4100 mkF 400V на аналогичный.
3. Модули IGBT 6BI225U-120/AGDR-71C 2 шт. на FS450R12KE3/AGDR-71CS 3шт./ комплект, вместе с платой управления инвертора AINT-02C SP.


Что имеем по факту:
1. Новые модули TD330N16KOF 520 А 1600В 3шт. с новой платой управления выпрямителя AIBP-51 SP KIT 68258529.
2. Новые модули IGBT FS450R12KE3/AGDR-71CS 3шт. с новой платой управления инвертора AINT-02C SP KIT 68257867.
3. Датчики тока LF 505-S/SP13 64572814 3шт.
4. Новая плата управления RDCU-12C 3AUA0000036521 (Версия прошивки ASXR7360, ASAR7330)

Изменили тип привода в параметре 112.21 = SR0440_3
Используется двигатель 200кВт, нагрузка песковый насос.
В результате ЧП работает, но значение тока на дисплее пульта местного управления не меняется и не соответствуют реальной нагрузке.


Что предпринять для решения проблемы? Возможно, что-то по программированию не учли или необходимо заменить преобразователи тока LF 505-S/SP13 64572814 на LF 1005-S/SP16 64572881.
Также очень важна информация по сервисным параметрам! Может кто-нибудь поделиться..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных