> ГВС в многоквартирном доме, Помогите дилетанту!
Наталья К
сообщение 13.12.2015, 9:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.12.2015
Пользователь №: 285324



Не ругайте пианиста! Я далеко не специалист в теплоснабжении, но разобраться хочется самой.
Есть подозрение на некорректную работу системы ГВС (многоквартирный дом , зимой закрытая схема, автоматический регулятор отопления).
Температура ГВС не поднимается выше 54-57С, (, за редким исключением, когда нет разбора воды. Не знаю что именно работает «не так» - или теплообменник (грязный, дырявый..) или терморегулятор накрылся?
Подскажите, вообще реально риданам (2 тупени, 40 и 46 пл) выдать 60С если на вводе в дом всего 68-69С?
Может я зря грешу на оборудование, а все дело в том, что не хватает тепла и на отопление и ГВС?
Заранее спасибо за любой комментарий!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Наталья К   ГВС в многоквартирном доме   13.12.2015, 9:40
- - инж323   занижен график тс по факту, но в расчет взят граф...   13.12.2015, 12:31
- - Наталья К   Я председательствую в ТСЖ. Вот подняла отчеты по п...   13.12.2015, 13:02
- - инж323   Может быть и не причем техника (оборудование),но в...   13.12.2015, 14:23
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаТемпература ГВС не поднимается выше 54-57С, ...   13.12.2015, 15:57
|- - HeatServ   Цитата(Татьяна Удальцова @ 13.12.2015, 15...   13.12.2015, 20:21
- - Наталья К   Вот проблема как раз во время разбора ГВС . На по...   13.12.2015, 16:51
- - инж323   Маловато у вас вода нагревается на 1-й ступени- ну...   13.12.2015, 17:07
- - Наталья К   Дома стало прохладно хоть и ноль на улице, но вет...   13.12.2015, 17:34
|- - awlan   Цитата(Наталья К @ 13.12.2015, 22:34) А и...   13.12.2015, 18:22
- - Наталья К   По факту: Расход ГВС (фиксируется "Взлет...   13.12.2015, 18:36
- - инж323   рр небось еще есть. может накрутили? схема есть пр...   13.12.2015, 18:43
- - Наталья К   что есть? рр- это что? что накрутили? схема... нав...   13.12.2015, 18:46
- - испытатель   Регулятор расхода (РР)- фигня такая с двумя тарелк...   13.12.2015, 19:21
- - испытатель   Только у Челябинских и Архангельских мужиков болев...   13.12.2015, 22:58
- - Татьяна Удальцова   ЦитатаКак раз рукой и отличается, между этими темп...   14.12.2015, 5:32
- - KARTS   Цитата(Наталья К @ 13.12.2015, 10:40) Не ...   14.12.2015, 8:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274