> Определение мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов, Спаренный или раздельный ПК?
Jurius
сообщение 25.12.2015, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.11.2009
Пользователь №: 41550



1).Имеется жилой дом 16 этажей с общей длиной коридора св. 10м. По табл. 1 СП. Число пожарных стволов в моём случае 2 по 2.5 л/c.
Согласно п.4.1.12.
"При определении мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов в зданиях необходимо учитывать следующее:
в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй не менее трех, а в жилых зданиях - не менее двух на стояках допускается устанавливать спаренные пожарные краны"; (мой случай)
Но в этом же пункте
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).(мой случай)

Мне принимать 2-а стояка по 1 струе каждый? или допускается использовать 1стояк со спаренным пожарным краном (обеспечивающий 2-е струи). Если 2-а стояка по 1 струе, то в каких случаях и для чего разрешается установка спаренных пожарных кранов в жилье при количестве струй не менее 2-х (кроме случая с коридорами до 10 м.).
2). Имеется жилой дом 25 этажей с общей длиной коридора св. 10м. По табл. 1 СП. Число пожарных стволов в моём случае 3 по 2.5 л/c.
Согласно п.4.1.12.
в жилых зданиях с коридорами длиной более 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй 2 и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями - по одной струе из 2 соседних стояков (разных ПК).(мой случай)
Мне принимать 2-а стояка: 1 стояк-1 пожарный кран, 2 стояк-2 пожарных крана.???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Jurius   Определение мест размещения и числа пожарных стояков и пожарных кранов   25.12.2015, 15:05
- - Sindarkon   Цитатав каких случаях и для чего разрешается устан...   25.12.2015, 15:27
|- - Jurius   Цитата(Sindarkon @ 25.12.2015, 16:27) Для...   25.12.2015, 15:54
- - Jurius   Ответ на вопрос про 25-ть этажей и коридор свыше 1...   25.12.2015, 17:10
- - Водяной   1) жилой дом 16 этажей с общей длиной коридора св....   28.12.2015, 11:20
|- - Terz_AUPT   Цитата(Водяной @ 28.12.2015, 11:20) 1) жи...   28.12.2015, 11:52
|- - Водяной   Цитата(Terz_AUPT @ 28.12.2015, 11:52) А к...   28.12.2015, 12:08
|- - Jurius   Цитата(Водяной @ 28.12.2015, 13:08) А что...   28.12.2015, 13:27
|- - Водяной   Цитата(Jurius @ 28.12.2015, 13:27) Получа...   28.12.2015, 14:21
- - HellFire   Уважаемый, Водяной, прошу прокомментировать/совмес...   22.1.2016, 18:14
|- - Водяной   Цитата(HellFire @ 22.1.2016, 18:14) Уважа...   22.1.2016, 20:55
- - дмитрий01   я не понял, зачем разъяснения во ВНИИПО заказывали...   23.1.2016, 11:28
|- - Аларик   Цитата(дмитрий01 @ 23.1.2016, 12:28) я не...   25.1.2016, 12:12
|- - Terz_AUPT   Цитата(Аларик @ 25.1.2016, 12:12) так то ...   25.1.2016, 16:20
- - HellFire   2) жилой дом 25 этажей с общей длиной коридора св....   23.1.2016, 17:12
|- - Водяной   Цитата(HellFire @ 23.1.2016, 17:12) 2) жи...   25.1.2016, 12:03
- - дмитрий01   сложно как то написали, по факту не привязывайтесь...   23.1.2016, 22:02
- - MEX-74   Количество струй это на все здание а не одну точку...   25.1.2016, 8:38
- - MEX-74   Аларик Цитата1,2,3 ...8 = 2. Нет   25.1.2016, 12:52
- - HellFire   Водяной! Вы уловили самую суть.   25.1.2016, 17:11
|- - Водяной   Цитата(HellFire @ 25.1.2016, 17:11) Водян...   26.1.2016, 9:52
- - MEX-74   3 струи это когда тушат одной струей одну часть ко...   26.1.2016, 10:19
- - Аларик   ув. MEX-74, Terz_AUPT ну найдите норму где указано...   26.1.2016, 10:37
- - HellFire   Всем спасибо, за участие.   26.1.2016, 12:29
- - Terz_AUPT   Цитата(Аларик @ 25.1.2016, 12:12) так то ...   26.1.2016, 17:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 22:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных