> Данфос Vlt 5000, Не запускается с клемм
Nikel01
сообщение 25.12.2015, 21:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.12.2015
Пользователь №: 286338



Добрый день.

Очень прошу помочь разобраться с параметрами для запуска vlt 5000 с использованием клемм.
Делаю все по схеме , на 12 напряжение есть , но при замыкании на 18 ни чего не происходит.
302 старт
303 реверс
304 стоп

Сбрасываю к заводским настройкам, все без изменений.
Что 013 Lcp open loop

В каком положении должны стоять четыре переключателя на схеме dp on?
Подскажите по основным параметрам, тк я не специалист.

http://youtu.be/20Brbl3ibqw

Надо чтобы как на видео

Запуск и обязательно реверс.

Вернуться в начало страницы
 