pyromainiac92
сообщение 28.12.2015, 14:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 29.9.2015
Пользователь №: 278920



Добрый день! Интересует такой вопрос. Есть паропровод с давлением 13 бари, Т = 250-300 град (перегретый водяной пар). На паропроводе установлен автоматический клапан. Закзчик просит во избежании гидравлических ударов перед клапаном поставить КО. Трубопровод горизонтальный. Трубопровод находится в теплоизоляции и обогревается теплоспутником. По расчетам получается, что конденсат будет выпадать только при 180 - 190 град. Т.е. по факту получается если мы можем поддерживать температуру выше 180 - 190 КО не нужен? Как определить кол-во конденсата образующегося при конденсации в.п.? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pyromainiac92   Как подобрать конденсатоотводчик   28.12.2015, 14:06
- - gilepp   Совершенно верно, в перегретом паре конденсата нет...   28.12.2015, 15:00
- - T-rex   Я так понимаю, клапан-отсекатель стоит на ответвле...   29.12.2015, 9:32
- - gilepp   Если тупик на удалении, то согласен, конденсатоотв...   29.12.2015, 9:57
- - pyromainiac92   Чертеж в приложении. По конденсатоотводчикам прочи...   29.12.2015, 10:40
- - gilepp   ЦитатаПо конденсатоотводчикам прочитал, что устана...   29.12.2015, 11:09
- - pyromainiac92   После клапана который расположен на горизонтальном...   29.12.2015, 11:45
- - T-rex   Я бы предложил один КО на гребенке до клапанов, а ...   29.12.2015, 11:49
- - gilepp   После того как клапан закрылся и пар перестал чере...   29.12.2015, 11:53
- - tric1   По поводу столба конденсата после отсекателя- встр...   2.1.2016, 23:08
- - gilepp   Если нет сформулированных ТУ, то можно предполагат...   3.1.2016, 8:31
- - tric1   Согласен   3.1.2016, 18:17
- - T-rex   вот посмотрите - зак уговорит пироманьяка на возду...   3.1.2016, 20:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 0:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных