lis74
сообщение 29.12.2015, 20:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 10.1.2013
Пользователь №: 176836



Всем добрый вечер.
Ситуация следующая: имеется частотный привод (Altivar Process 630 , 250 kWt, 380V) управляющий двигателем насоса подачи со дна карьера. Питание шкафа ПЧ от Подстанции. На карьерах сеть строго с изолированной нейтралью. И всё электрооборудование должно быть защищено устройствами контроля изоляции, которые при утечки тока на землю отключают защитный автомат.
Питание ПЧ идёт от Устройства контроля изоляции РУП-Ц 380/220. И при пуске двигателя происходит срабатывание защиты и отключение вводного автомата. Фильтр ЭМС привода был отключен по рекомендации из руководства по установке, но проблему это не решило.
Подскажите пожалуйста как можно отстроиться от этой защиты. По правилам исключать РУП из защиты нельзя, но и привод с ним работать не хочет.

Сообщение отредактировал lis74 - 29.12.2015, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lis74   Altivar Process и РУП-Ц 380/220.   29.12.2015, 20:06
- - Pawel   Сложно вам помочь , ПЧ выдает ШИМ большой амплитуд...   30.12.2015, 14:19
|- - Andrew_2610   Цитата(Pawel @ 30.12.2015, 15:19) Сложно ...   30.12.2015, 14:51
- - Pawel   Уважаемый Andrew_2610, не надо передергивать, я чт...   30.12.2015, 18:02
|- - Andrew_2610   Цитата(Pawel @ 30.12.2015, 19:02) Уважаем...   31.12.2015, 11:00
- - lis74   Вроде основным источником утечки являются конденса...   30.12.2015, 19:04
- - poludenny   Может помочь экранирование кабеля двигателя и наде...   30.12.2015, 21:53
- - vejs   ATV Process 630 на 250 кВт - "по умолчанию...   30.12.2015, 23:05
- - mr_Frodo64   А по мне - так банальная утечка в моторном кабеле ...   31.12.2015, 1:26
|- - poludenny   Цитата(mr_Frodo64 @ 31.12.2015, 0:26) А в...   1.1.2016, 16:36
|- - mr_Frodo64   Цитата(poludenny @ 1.1.2016, 16:36) Ниже ...   1.1.2016, 22:31
|- - lis74   Цитата(poludenny @ 1.1.2016, 17:36) Ниже ...   2.1.2016, 20:17
- - vejs   И еще одна "мелочь". РУП, если не ошибаю...   31.12.2015, 10:29
- - Pawel   Напишите не чепуху.   31.12.2015, 18:08
- - mr_Frodo64   Допустимое отклонение величины питающего напряжени...   31.12.2015, 22:04
- - vejs   А где я писал, что РУП-380 измеряет ток? И вообще...   31.12.2015, 23:16
- - mr_Frodo64   Цитата(vejs @ 31.12.2015, 10:29) И еще од...   1.1.2016, 10:19
- - Нкушник   Уважаемые Коллеги! Хочу узнать такое Если вклю...   18.11.2022, 7:35
- - Pawel   Вы сами то подумайте, о каком регулировании может ...   19.11.2022, 8:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 3:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных