> как решить вопрос с преднагревом в Siemens Rlu220
VasiliAK
сообщение 8.1.2016, 20:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Есть следующая беда, щит управления с контролером siemens RLU 220. Функции преднагрева нет.
в АО1 ставлю 15%, но клапан все равно закрывается до 0%. почему? как побороть? Или приоритет температура обратной воды?
клапан esbe, механического ограничителя нет. Был бы белимо проблем бы не было.
поднял минимальную температуру воды до +35, помогает но не всегда. 50/50 машина при запуске уходит в аварию.
Чтобы было время у клапана открыться, сделал плавный разгон 60 секунд, частотник Danfos FC51, но по инструкции время торможения не менее времени разгона. Итог машина в аварии, а вентилятор еще минуту молотит.
Что делать, уже не знаю. Техподдержка корфа предложила только увеличить температуру обратной воды. С автоматикой где есть преднагрев, таких проблем нет.
И есть еще глюк. возле контролера есть логический модуль. Если машина в аварии, но постоянно нажимать пуск стоп пуск стоп. вентилятор включается несмотря на то, что машина в аварии.

Проблема с машиной только при запуске.
Всем заранее благодарен за помощь.

Сообщение отредактировал VasiliAK - 8.1.2016, 20:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   как решить вопрос с преднагревом в Siemens Rlu220   8.1.2016, 20:53
- - Blade runner   Если есть частотник - сделать длинный разгон.   8.1.2016, 21:10
|- - VasiliAK   Цитата(Blade runner @ 8.1.2016, 22:10) Ес...   8.1.2016, 21:16
- - ViS   В нормальных частотниках разгон и торможеник задаю...   8.1.2016, 21:25
|- - VasiliAK   Цитата(ViS @ 8.1.2016, 22:25) В нормальны...   8.1.2016, 21:48
|- - cauto   Цитата(VasiliAK @ 8.1.2016, 21:48) Но в и...   8.1.2016, 22:23
|- - ViS   Цитата(cauto @ 8.1.2016, 22:23) Прям даже...   8.1.2016, 23:05
|- - VasiliAK   Цитата(ViS @ 9.1.2016, 0:05) Присоединюсь...   9.1.2016, 12:49
- - Blade runner   Разгон подберите , останов оставьте как есть.   8.1.2016, 21:50
- - LordN   покажите то место где есть фраза про ограничение. ...   9.1.2016, 13:13
|- - VasiliAK   Цитата(LordN @ 9.1.2016, 14:13) покажите ...   9.1.2016, 13:21
- - ViS   RLU220 не контроллер, а регулятор. Он ниччем не уп...   9.1.2016, 13:18
- - Blade runner   Че то напутали с временем разгона/торможения. Вам...   9.1.2016, 13:37
|- - VasiliAK   Цитата(Blade runner @ 9.1.2016, 14:37) Че...   9.1.2016, 13:56
|- - Blade runner   Цитата(VasiliAK @ 9.1.2016, 12:56) ок спа...   9.1.2016, 18:09
|- - malder   Цитата(VasiliAK @ 9.1.2016, 15:56) ок спа...   26.1.2016, 21:14
- - LordN   это какой-то левый документ. качайте доки с только...   9.1.2016, 13:54
- - Ludvig   Контроллер? Достаточно контактного датчика на обра...   9.1.2016, 15:35
- - VasiliAK   Спасибо, давно присматриваюсь к Pixel. Но пока не ...   9.1.2016, 21:32
- - Blade runner   "Оптимальные решения в сборе" - поиски ...   9.1.2016, 22:11
- - immer   В частотниках есть вход аварийной остановки. Посад...   11.1.2016, 11:33
- - vovganmgk   не покупать всякое гавно на RLU220 и не будет проб...   11.1.2016, 19:22
- - kosmos440o   Можно попробовать ХР немного уменьшить (увеличить)...   14.1.2016, 6:31
- - cauto   Прям подходящая тема для ответа на вопрос http://f...   14.1.2016, 10:02
- - kosmos440o   Не любите КК? Вы просто не умеете их готовить))) Р...   15.1.2016, 5:40
|- - cauto   Цитата(kosmos440o @ 15.1.2016, 5:40) Не л...   15.1.2016, 15:01
- - DreamTim   В дежурном режиме задание минимального открытия кл...   30.1.2016, 10:50
- - Blade runner   В дежурном режиме и не требуется постоянное открыт...   30.1.2016, 10:55
- - DreamTim   При нормальных условиях не требуется. Но при подач...   30.1.2016, 11:06
- - Blade runner   Обратка будет перегрета. Кстати это миф , что прог...   30.1.2016, 11:31
- - DreamTim   Будет перегрета, несомненно. И еще у rlu идиотский...   30.1.2016, 11:57
- - Blade runner   При пуске будет превышена температура притока и кл...   30.1.2016, 12:08
- - DreamTim   Ненормальное у него регулирование. Совсем. Почему ...   30.1.2016, 13:38
|- - Blade runner   Цитата(DreamTim @ 30.1.2016, 12:38) Ненор...   30.1.2016, 13:46
- - DreamTim   Отличный ответ)!   30.1.2016, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных