> Противодымная вентиляция коридора
Bocharik
сообщение 9.1.2016, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108877



Дорогие друзья и коллеги, вопрос такой: В общественном здании на одном этаже имеется три коридора без естественного проветривания длиной более 15м каждый. Все три коридора сходятся в одну точку образуя букву "Т", дверей между ними нет, у каждого коридора имеется дверь на лестничную клетку. Вопрос: Можно ли все три коридора объединить в одну систему ДУ и какой расход вентилятора при этом принять? суммарный на три коридора? или посчитать три коридора как один большой с одним выходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bocharik   Противодымная вентиляция коридора   9.1.2016, 13:50
- - инж323   Вам нужно защитить от дыма пути эвакуации без есте...   9.1.2016, 14:01
- - Bocharik   Т.е. объединять в одну систему коридоры нельзя?   9.1.2016, 14:17
- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 9.1.2016, 14:01) Вам нужн...   9.1.2016, 14:47
|- - Lalla   Цитата(ИОВ @ 9.1.2016, 14:47) Если между ...   15.3.2016, 2:45
- - Bocharik   Если будет одна система ДУ расход вентилятора как ...   9.1.2016, 15:02
|- - ИОВ   Цитата(Bocharik @ 9.1.2016, 15:02) Если б...   9.1.2016, 15:20
- - Bocharik   Спасибо   9.1.2016, 15:35
- - Bocharik   Судя по всему Борис Борисович человек авторитетный...   9.1.2016, 15:59
|- - ИОВ   Цитата(Bocharik @ 9.1.2016, 15:59) Судя п...   9.1.2016, 16:47
- - Dio_Rock   Добрый день, уважаемые специалисты Задам свой воп...   17.1.2016, 9:38
- - Злой   Для ответа на этот вопрос, необходимо знать: - раз...   17.1.2016, 17:53
- - Dio_Rock   Пожарный отсек один. Классы функциональной пожарно...   17.1.2016, 19:20
- - ИОВ   Цитата(Dio_Rock @ 17.1.2016, 9:38) Имеетс...   17.1.2016, 19:57
- - Dio_Rock   Спасибо. Да, я не уточнил, что супермаркет строитс...   17.1.2016, 22:27
- - ИОВ   Я не специалист ВК, но, по-моему, водомерный узел ...   17.1.2016, 22:39
- - ИОВ   Разбивка на прямые участки с последующим суммирова...   15.3.2016, 8:25
- - Lalla   Спасибо большое! Ум за разум уже немного заход...   15.3.2016, 8:50
- - Lalla   А выгороженные лифтовые холлы на пути эвакуации ну...   15.3.2016, 20:14
|- - ИОВ   Если путь эвакуации включает выгороженный лифтовый...   15.3.2016, 20:39
|- - kazas   Цитата(ИОВ @ 15.3.2016, 20:39) Если путь ...   13.4.2017, 12:43
- - Lalla   Вы не совсем поняли мой вариант, за лифтовым холло...   16.3.2016, 13:21
|- - ИОВ   Цитата(Lalla @ 16.3.2016, 13:21) Вы не со...   16.3.2016, 18:45
- - Nataliti   Здравствуйте, Борис Борисович! Возник принципи...   16.3.2016, 15:41
- - colius   Цитата(Nataliti @ 16.3.2016, 15:41) Возни...   16.3.2016, 17:40
|- - ИОВ   Не думаю, что всё так однозначно. Ведь расход дыма...   16.3.2016, 18:30
- - colius   Цитата(ИОВ @ 16.3.2016, 18:30) Полагаю, д...   17.3.2016, 8:57
- - Nataliti   спасибо, коллеги, за ваши ответы. Хорошо, colius,...   17.3.2016, 10:16
- - ИОВ   К colius: Кстати, обратите внимание, в программе К...   17.3.2016, 10:19
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 17.3.2016, 10:19) определени...   20.3.2016, 9:27
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 9:27) Получае...   20.3.2016, 10:24
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 10:24) ...любая п...   20.3.2016, 20:10
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 20:10) К сожа...   20.3.2016, 21:45
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 21:45) не могу по...   20.3.2016, 22:43
|- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 22:43) Я опас...   20.3.2016, 23:04
- - colius   Цитата(ИОВ @ 17.3.2016, 10:19) К colius: ...   17.3.2016, 10:41
|- - ИОВ   Цитата(colius @ 17.3.2016, 10:41) ...КВМ-...   17.3.2016, 11:14
- - kazas   Дополню, коридоры угловые- получается, по 2 дымоп...   13.4.2017, 13:09
- - exe.34   Цитата(kazas @ 13.4.2017, 13:09) ББ давал...   14.4.2017, 15:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных