Противодымная вентиляция коридора |
|
|
|
9.1.2016, 13:50
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108877

|
Дорогие друзья и коллеги, вопрос такой: В общественном здании на одном этаже имеется три коридора без естественного проветривания длиной более 15м каждый. Все три коридора сходятся в одну точку образуя букву "Т", дверей между ними нет, у каждого коридора имеется дверь на лестничную клетку. Вопрос: Можно ли все три коридора объединить в одну систему ДУ и какой расход вентилятора при этом принять? суммарный на три коридора? или посчитать три коридора как один большой с одним выходом?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Bocharik Противодымная вентиляция коридора 9.1.2016, 13:50 инж323 Вам нужно защитить от дыма пути эвакуации без есте... 9.1.2016, 14:01 Bocharik Т.е. объединять в одну систему коридоры нельзя? 9.1.2016, 14:17 ИОВ Цитата(инж323 @ 9.1.2016, 14:01) Вам нужн... 9.1.2016, 14:47 Lalla Цитата(ИОВ @ 9.1.2016, 14:47) Если между ... 15.3.2016, 2:45 Bocharik Если будет одна система ДУ расход вентилятора как ... 9.1.2016, 15:02 ИОВ Цитата(Bocharik @ 9.1.2016, 15:02) Если б... 9.1.2016, 15:20 Bocharik Спасибо 9.1.2016, 15:35 Bocharik Судя по всему Борис Борисович человек авторитетный... 9.1.2016, 15:59 ИОВ Цитата(Bocharik @ 9.1.2016, 15:59) Судя п... 9.1.2016, 16:47 Dio_Rock Добрый день, уважаемые специалисты
Задам свой воп... 17.1.2016, 9:38 Злой Для ответа на этот вопрос, необходимо знать:
- раз... 17.1.2016, 17:53 Dio_Rock Пожарный отсек один. Классы функциональной пожарно... 17.1.2016, 19:20 ИОВ Цитата(Dio_Rock @ 17.1.2016, 9:38) Имеетс... 17.1.2016, 19:57 Dio_Rock Спасибо. Да, я не уточнил, что супермаркет строитс... 17.1.2016, 22:27 ИОВ Я не специалист ВК, но, по-моему, водомерный узел ... 17.1.2016, 22:39 ИОВ Разбивка на прямые участки с последующим суммирова... 15.3.2016, 8:25 Lalla Спасибо большое! Ум за разум уже немного заход... 15.3.2016, 8:50 Lalla А выгороженные лифтовые холлы на пути эвакуации ну... 15.3.2016, 20:14 ИОВ Если путь эвакуации включает выгороженный лифтовый... 15.3.2016, 20:39  kazas Цитата(ИОВ @ 15.3.2016, 20:39) Если путь ... 13.4.2017, 12:43 Lalla Вы не совсем поняли мой вариант, за лифтовым холло... 16.3.2016, 13:21 ИОВ Цитата(Lalla @ 16.3.2016, 13:21) Вы не со... 16.3.2016, 18:45 Nataliti Здравствуйте, Борис Борисович!
Возник принципи... 16.3.2016, 15:41 colius Цитата(Nataliti @ 16.3.2016, 15:41) Возни... 16.3.2016, 17:40 ИОВ Не думаю, что всё так однозначно. Ведь расход дыма... 16.3.2016, 18:30 colius Цитата(ИОВ @ 16.3.2016, 18:30) Полагаю, д... 17.3.2016, 8:57 Nataliti спасибо, коллеги, за ваши ответы.
Хорошо, colius,... 17.3.2016, 10:16 ИОВ К colius:
Кстати, обратите внимание, в программе К... 17.3.2016, 10:19 NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 17.3.2016, 10:19) определени... 20.3.2016, 9:27  ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 9:27) Получае... 20.3.2016, 10:24   NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 10:24) ...любая п... 20.3.2016, 20:10    ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 20:10) К сожа... 20.3.2016, 21:45     NOVIK_N Цитата(ИОВ @ 20.3.2016, 21:45) не могу по... 20.3.2016, 22:43      ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 20.3.2016, 22:43) Я опас... 20.3.2016, 23:04 colius Цитата(ИОВ @ 17.3.2016, 10:19) К colius:
... 17.3.2016, 10:41 ИОВ Цитата(colius @ 17.3.2016, 10:41) ...КВМ-... 17.3.2016, 11:14 kazas Дополню, коридоры угловые- получается, по 2 дымоп... 13.4.2017, 13:09 exe.34 Цитата(kazas @ 13.4.2017, 13:09) ББ давал... 14.4.2017, 15:39
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|