> Замена датчика давления
o1901b
сообщение 10.1.2016, 16:41
Сообщение #1





Группа: Banned
Сообщений: 86
Регистрация: 27.8.2010
Из: Usa
Пользователь №: 69905



Тип KS050M5_1.3bar abs._K4

Датчик абсолютного давления 0...1,3бар.
Производитель HENGENSBACH(германия)
Подсоединение к процессу молочная гайка DN50, гигиеническое присоединение, открытая мембрана керамическая мембрана.
Выход 4...20мА, двухпроводное присоединение.

Какой аналог посоветуете ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- o1901b   Замена датчика давления   10.1.2016, 16:41
- - o1901b   Цитата(o1901b @ 10.1.2016, 15:41) Тип KS0...   10.1.2016, 17:23
- - Pzotov   У вас это уровень в баке измеряет? Тут все зависит...   11.1.2016, 10:28
- - o1901b   Это вакуум-выпарная установка для згущения молока ...   11.1.2016, 11:15
- - Pzotov   Наберите в гугле "датчик гидростатического да...   11.1.2016, 11:35
- - o1901b   1760 евро с ндс.   11.1.2016, 11:36
- - Pzotov   Да уж, однако.... Это на фирме изготовителе или у...   11.1.2016, 11:51
- - o1901b   Это в швейцариии, на фирме которая пректировала и ...   11.1.2016, 11:58
- - Pzotov   http://www.hengesbach.biz/ru/kontakt/ А в предс...   11.1.2016, 12:33
- - o1901b   В Украине нет прямого представительства этой компа...   11.1.2016, 13:51
- - den.mgn   BDsensor глянь http://www.bdsensors.ru/products/pr...   11.1.2016, 15:35
|- - o1901b   Цитата(den.mgn @ 11.1.2016, 14:35) BDsens...   11.1.2016, 15:41
- - vladun   Вы можете пойти путем прямой замены, а можете ...   11.1.2016, 19:19
|- - o1901b   Цитата(vladun @ 11.1.2016, 18:19) Вы може...   11.1.2016, 20:46
- - o1901b   И исполнение с керамической мембраной как мне каже...   11.1.2016, 22:35
- - o1901b   Была мысль применить датчик фирмы IFM, имею опыт р...   11.1.2016, 22:58
- - vladun   СВ_Альтера спросите, поищите у Данфосса... (Если ч...   11.1.2016, 23:09
- - o1901b   У альтеры и данфоса искал, там только металлическа...   12.1.2016, 8:03
- - OlegM   Хочу спросить как художник художника, а зачем нужн...   12.1.2016, 10:36
|- - o1901b   Цитата(OlegM @ 12.1.2016, 9:36) Хочу спро...   12.1.2016, 11:13
- - vladun   керамическая мембрана у датчика или внешняя ? Могу...   12.1.2016, 12:28
- - OlegM   Цитата(o1901b @ 12.1.2016, 11:13) Это пос...   12.1.2016, 12:58
- - o1901b   Мембрана внешняя керамическая, контактирует с прод...   12.1.2016, 13:04
- - Pzotov   Проблема та еще, измерять такие маленькие значения...   12.1.2016, 16:57
- - o1901b   У нас на входящем бачке на этой установке датчик т...   12.1.2016, 17:10
- - Pzotov   Да нет, проблема в том что шоколад застывает иногд...   12.1.2016, 17:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных