Добрый день. Дано: ВД из коридора, компенсация ПД через ЛШ с режимом "пожарная опасность", ЛК типа Н-2 - 2 шт. Отдельный подпор в ЛШ исключаем согласно п. 7.14 а) в СП7, т.е. на каждом из 14 этажей лифтовой холл - это зона безопасности, соотвтетственно, с возможностью подпора при пожаре (задымлении) на этаже. Вопрос: по каким формулам (или методике) считать потери при работающей ПД, а именно через: - закрытые клапаны; - закрытые двери ЛШ; - открытую дверь на основном (посадочном) этаже с учетом требований п. 6.5.5 в ГОСТ Р 53297-2009. Т.е. LПД = LВД / (1,3) + Lпотери?
Возможно я не верно трактую п. 7.14 а) в СП7, а именно: "Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) в шахты лифтов (при отсутствии у выходов из них защищаемых приточной противодымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемымим лестничными клетками..."
Сообщение отредактировал Злой - 11.1.2016, 9:59
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Злой Совет по расчетам 11.1.2016, 9:56 colius Я для себя сделал вывод, что надо считать так: Счи... 11.1.2016, 10:41 Злой А зачем подпор в ЛШ, в моем случае, она (ЛШ) и так... 11.1.2016, 12:11 colius Цитата(Злой @ 11.1.2016, 12:11) А зачем п... 11.1.2016, 12:41 ИОВ Цитата(Злой @ 11.1.2016, 12:11) А зачем п... 11.1.2016, 17:54 Злой ИОВ, что касается нарушения п. 6.5.5 в ГОСТ Р 5329... 11.1.2016, 19:18 ИОВ Цитата(Злой @ 11.1.2016, 19:18) ... что к... 11.1.2016, 20:39 Злой ИОВ, спасибо, но все ответы я уже прослушал)
Экспе... 11.1.2016, 21:23 colius Цитата(ИОВ @ 11.1.2016, 17:54) Не знаю, м... 12.1.2016, 9:47 Злой А уйти то как нормативно от этого бреда?
Ведь моя ... 12.1.2016, 10:27 maxtgv Цитата(Злой @ 12.1.2016, 10:27) И еще вдо... 12.1.2016, 11:17 ИОВ Цитата(Злой @ 12.1.2016, 10:27) А уйти то... 12.1.2016, 12:16 Злой Да уж... Очевидные возможности, а в нормах пробелы... 12.1.2016, 11:55 Злой Нет, отдельные системы - это перебор, уже делал ТК... 12.1.2016, 13:41 ИОВ Цитата(Злой @ 12.1.2016, 13:41) Нет, отде... 12.1.2016, 15:45 Злой Я пишу на основании опыта, там еще общестрой с алм... 12.1.2016, 20:05 ИОВ Ну кто ж знал, что здание существующее...
1. Не по... 12.1.2016, 20:34 Злой ИОВ, один объект, все тот же, вот я и делаю концеп... 12.1.2016, 23:35 ИОВ Цитата(Злой @ 11.1.2016, 9:56) Дано: ВД и... 13.1.2016, 0:25 Злой ИОВ, А Если использовать подпор для ЗБ (лифтовой х... 13.1.2016, 10:04 colius С компенсацией через шахту лифта, надо бы с лифтов... 13.1.2016, 10:09 Злой Лифтовики адекватные, ждут частное ТЗ от меня, а т... 13.1.2016, 10:12 colius Цитата(Злой @ 13.1.2016, 10:12) colius, а... 13.1.2016, 10:43 ИОВ Цитата(colius @ 13.1.2016, 10:43) Я тоже ... 13.1.2016, 10:49 Злой Эл.мощность - это дело десятое, нагрузка будет тол... 13.1.2016, 10:49 ИОВ Цитата(Злой @ 13.1.2016, 10:49) Эл.мощнос... 13.1.2016, 10:57 colius Цитата(ИОВ @ 13.1.2016, 10:49) Мне тоже в... 13.1.2016, 10:51 ИОВ Цитата(colius @ 13.1.2016, 10:51) http://... 13.1.2016, 11:10 Злой На 1-ую с запасом), не могу найти сообщение от ББ ... 13.1.2016, 11:02 Злой А самим то вам такой ответ от ув. ББ устраивает?
М... 13.1.2016, 12:00 colius Цитата(Злой @ 13.1.2016, 12:00) А самим т... 13.1.2016, 13:04 ИОВ Цитата(colius @ 13.1.2016, 13:04) Тут все... 13.1.2016, 13:36 Злой Хм..., а разве нагрев при закрытой двери ЗБ может ... 13.1.2016, 13:41 ИОВ Цитата(Злой @ 13.1.2016, 13:41) Хм..., а ... 13.1.2016, 14:29 colius Цитата(Злой @ 13.1.2016, 13:41) Уверен, ч... 13.1.2016, 14:38 Злой Есть предложение использовать клапаны избыточного ... 14.1.2016, 15:50 colius Цитата(Злой @ 14.1.2016, 15:50) Кто нибуд... 14.1.2016, 17:34 Злой Кстати, такое решение в среднем на 40-45% дешевле ... 14.1.2016, 18:06 colius Цитата(Злой @ 14.1.2016, 18:06) Кстати, т... 15.1.2016, 9:59 Злой Цитата(colius @ 15.1.2016, 10:59) А про К... 15.1.2016, 11:12 ИОВ В СП 7, действительно, есть допущение
Цитата8.8. Д... 15.1.2016, 12:59 Злой ИОВ, извини, пропустил.
Воздух в ЗБ подаю через кл... 15.1.2016, 14:09 ИОВ Цитата(Злой @ 15.1.2016, 14:09) ИОВ, изви... 15.1.2016, 15:40 Злой ИОВ, я бы с радостью прислушался именно по этой те... 16.1.2016, 15:17 ИОВ Возможно, однозначное обоснование можно получить т... 16.1.2016, 16:03 Злой ИОВ, я полностью тебя понимаю, поддерживаю и, боле... 17.1.2016, 17:38 ИОВ Рекомендую параллельно с разработкой этой ПД сдела... 17.1.2016, 20:14 Злой Да, это хорошая и правильная мысль, но пока со вре... 18.1.2016, 0:26
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)