Здравствуйте!
Необходимо создать концепцию системы вентиляции, цеха с обращающимся в технологическом цикле природным газом, категория А. Площадь около 1000м2, высота помещения 15 метров.
Теплоизбытки и выделяющиеся вредности на данном этапе определить нельзя. Поэтому прикидочный расчет предполагается вести по нормируемым кратностям.
1. Таблицы в РД 39-135-94 и ВНТП 3-85 говорят о том, что нам необходима кратность воздухообмена - 10 об/час, при этом, в расчете принимаем не фактическую высоту помещения а только 6 м. То есть, производительность общеобменной системы вентиляции будет определяться как 10(об/час)*1000(м2)*6(м)=60000(м3/час)
2 ВНТП 3-85 устанавливает для нас кратность аварийной вентиляции в размере 8 об/час и уже по полному объему. то есть производительность аварийной вентиляции определяется как 8(об/час)*1000(м2)*15(м)=120000(м3/час)
3 Отопление будет выполнено гладкотрубными регистрами на расчетную температуру внутреннего воздуха +5 градусов.
Догрев до +10 будет производится воздушным отоплением совмещенным с приточной системой вентиляции(калорифер в вентустановке)
Тут возникает куча вопросов))
4 Как должно быть организовано резервирование вентиляционных мощностей?
Интуиция подсказывает что на таком опасном объекте должен быть предусмотрен 100% резерв по приточке и вытяжке. Технико экономические соображения подсказывают что по приточке достаточно предусмотреть резервный двигатель в вентустановке, но чем обосновать это решение (какими нормами)? более безопасно выглядит резервный вентилятор с двигателем, еще лучше прямое дублирование приточной установки, вместе с калорифером и фильтром.
По вытяжной общеобменке не возникает других соображений кроме как предусмотреть 100% резерв вентиляторов, или могут быть какие то еще соображения?
5 По моим представлениям и исходя из обработанной нормативной литературы аварийная вентиляция в резервировании не нуждается и все вытяжные системы будут выглядеть так: 60тыс.м3/ч - общеобм.вытяжная + 60тыс.м3/ч - 100% резерв общеобм.вытяжной вентиляции + 120тыс.м3/ч - аварийная вытяжная вентиляция, получаем что на крыше должны находится вытяжные вентиляторы с суммарной производительностью в 240тыс.м3/час, хоть подавляющую часть времени будет задействована только четверть производительности, предполагается использовать общую производительность для, так сказать, продувки в пиковые часы жары в летний период. какие есть мнения по этому поводу? может быть есть более оптимальные и обоснованные варианты?
6 В аварийном режиме вытяжка вынесет весь воздух меньше чем за 5 минут, если не осуществить организованного возмещения вытяжного воздуха, то в холодный период года это может оказаться критично, т.к. расчетная температура наружного воздуха ниже 40оС. Как быть в такой ситуации? предусматривать дикие пиковые мощности(несколько мегаватт) для нагрева 180тыс.м3/ч воздуха от (условно) -45оС до (хотябы) +5оС ?
Подскажите кто чем может, в чем я ошибаюсь, на что еще обратить внимание?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 15:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных