Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Не работает задержка алармов в прецизионнике Uniflair
Viteck116
сообщение 19.1.2016, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 11.12.2013
Из: Казань
Пользователь №: 216575



Добрый день!

Коллеги, у меня проблема такого характера
Недавно смонтировали два прецизионных кондиционера Uniflair TDAR 1122 с конденсаторными блоками CAP1802 с зимним комплектом LT Kit (-45C).
Почему то не работает задержка сигнализации об аварии по Low Pressure.
Выставляю в меню: СЛУЖЕБНОЕ МЕНЮ->HARDWARE SETTINGS-> LOW PRESS. SETTINGS Alarm Delay следующее значение:

- After Compr ON - 240 s (максимально возможное значение задержки в секундах).

Параметр задержки после включения компрессора "After Compr ON ", выставленный на 4 минуты, НЕ ОТРАБАТЫВАЕТСЯ и авария выдается примерно секунд через 10.
Получается, что кондиционер остановленный по ротации, при запуске не успевает выйти на рабочий режим и сразу рубится по низкому давлению кипения.
Обращался в службу поддержки поставщика, они мне ничего внятно не ответили. Посоветовали сократить время простоя по ротации до одного часа (первоначально было установлено переключение раз в сутки) и немного поднять давление конденсации с 22 до 26 бар. При умеренных морозах это помогало, за час простоя кондиционер не успевал остыть и запускался и работал стабильно. Но вот пришли морозы до -25 и кондиционеры опять перестали нормально запускаться.

Если кто сталкивался с подобной проблемой и нашел выход - прошу откликнуться. Интересует именно причина несрабатывания таймаута по аварии LP и методы её решения (может я что-то упустил и надо еще какие-нибудь настройки изменить?).

С уважением, Виталий.

Сообщение отредактировал Viteck116 - 19.1.2016, 11:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viteck116   Не работает задержка алармов в прецизионнике Uniflair   19.1.2016, 11:31
- - SSA   LOW PRESS.SETTINGS Этот экран виден только при нал...   19.1.2016, 20:42
|- - Viteck116   Цитата(SSA @ 19.1.2016, 21:42) LOW PRESS....   20.1.2016, 8:30
- - LordN   да. она там не работает. пишите письма продаванам.   20.1.2016, 2:46
- - LordN   никто и никак в юнифлейрах эту проблему не решает,...   20.1.2016, 11:22
|- - Viteck116   Цитата(LordN @ 20.1.2016, 12:22) ...решаю...   22.1.2016, 8:34
- - LordN   проблему решают не на форуме, а на железе и за ден...   22.1.2016, 9:11
|- - Viteck116   Цитата(LordN @ 22.1.2016, 10:11) проблему...   22.1.2016, 11:41
|- - SSA   Цитата(Viteck116 @ 22.1.2016, 13:41) Я то...   24.1.2016, 11:35
|- - Viteck116   Цитата(SSA @ 24.1.2016, 12:35) Я, я... Са...   24.1.2016, 16:13
- - airwave   Nomoneynohoney   22.1.2016, 9:46
- - airwave   Да потому что на 146% уверен, заказчик не станет ...   22.1.2016, 23:05
|- - Viteck116   Удивляюсь я некоторым. Сами за меня все домыслили,...   23.1.2016, 11:02
|- - Blade runner   Цитата(Viteck116 @ 23.1.2016, 9:02) Удивл...   24.1.2016, 12:04
- - LordN   Цитатаразъяснить почему в кондиционере не работает...   23.1.2016, 11:06
- - airwave   Адекватные участники не в курсе как решить эту про...   23.1.2016, 13:03
- - RusBuka   Человек то бывалый, уж таймер то мне кажется это п...   24.1.2016, 12:10
- - LordN   только осторожней с о.к. Цитатаможет кто-то уже ст...   24.1.2016, 18:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 2:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных