> Дымоудаления из коридора., Коридор 25м
Иван_Mil
сообщение 19.1.2016, 21:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 15.1.2016
Пользователь №: 287411



Здравствуйте.

Здание 3-х этажное, вновь проектируемое, общественное, на каждом этаже есть коридоры по 25м. Не могу понять нужно ли мне делать из них дымоудаление. Согласно СП 7.13130 п.7.1 , написано, что необходимо делать дымоудаление для коридоров более 15м без естественного проветривания. В моем случае естественное проветривание присутствуют, т.е окно. Согласно СП п.8.5 у меня все соблюдается. Вопрос нужно ли мне делать из коридоров дымоудаление? И какие мероприятия мне нужно предусмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Иван_Mil   Дымоудаления из коридора.   19.1.2016, 21:34
- - ИОВ   Если Вы прочли весь п. 8.5, то видели и последний ...   19.1.2016, 23:03
- - Иван_Mil   По факту я так понимаю проще ДУ предусмотреть, чем...   19.1.2016, 23:16
|- - ИОВ   Расчёты вполне доступные. Расход дыма Вы всё равно...   19.1.2016, 23:24
|- - Злой   Цитата(Иван_Mil @ 20.1.2016, 0:16) По фак...   19.1.2016, 23:39
- - Иван_Mil   Да я видел последний абзац, могут быть определены ...   19.1.2016, 23:50
|- - ИОВ   Цитата(Иван_Mil @ 19.1.2016, 23:50) Да я ...   20.1.2016, 0:10
|- - Иван_Mil   [quote name='ИОВ' date='20.1.2016, 0:1...   20.1.2016, 1:46
- - Злой   Тут у нас случай то тяжелый...   20.1.2016, 9:50
- - ИОВ   Цитата(Иван_Mil @ 19.1.2016, 23:50) Ключе...   20.1.2016, 11:20
- - Злой   Другими словами, я обычно делаю ТКП.   20.1.2016, 12:16
- - vlad799   Здравствуйте. Вопрос с продолжение темы коридора. ...   21.1.2016, 22:22
|- - ИОВ   Если Ваш расчёт покажет, что на наветренной сторон...   21.1.2016, 23:10
- - vlad799   Странно что в методичке К СП 7.13130.2013 в п. 3.2...   21.1.2016, 23:43
|- - ИОВ   Цитата(vlad799 @ 21.1.2016, 23:43) Странн...   22.1.2016, 0:18
|- - NOVIK_N   Цитата(ИОВ @ 22.1.2016, 0:18) ... можете ...   22.1.2016, 14:55
- - vlad799   1. 1.РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПР...   22.1.2016, 11:47
|- - ИОВ   Цитата(vlad799 @ 22.1.2016, 11:47) ... но...   22.1.2016, 18:33
- - Захарыч   Прочитал все.У меня похожая ситуация. Перечитываю ...   1.2.2016, 16:41
- - Wiz   ЦитатаПеречитываю СП заново и весь в сомнениях Ино...   1.2.2016, 21:36
- - ИОВ   Цитата(Захарыч @ 1.2.2016, 16:41) Проекти...   1.2.2016, 23:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных