Программа- Инфильтрация v.1.0
Предназначена для расчета (проверки) инфильтрации ограждений согласно:
СНиП2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование".
ПОСОБИЕ 12.91 к СНиП2.04.05-91 "Рекомендации по расчету инфильтрации наружного
воздуха в одноэтажные производственные здания".
Дополнительно использованы следующие материалы:
СП131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99";
СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий";
СП23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий";
Сканави А.Н, Махов Л.М "Отопление" 2002, Е.Г Малявина "Теплопотери здания" 2007.

Результаты расчета передаются и сохраняются в листе EXCEL. Сохранять, как «копию».

Установка- Без инсталятора, в форме "exe"-приложения. Вес 1,9 Мбт.
Системные требования: Windows XP, 7 (32 bit), 7 (64 bit) наличие установленного EXСEL.

Примечание.
В действующем на данный момент СП60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" алгоритм расчета инфильтрации не прописан.
В существующих программах этот расчет ведется по вышеуказанному СНиП2.04.05-91, но по упрощенному
варианту, либо по формуле (2).
При проверке оказывалось, что результаты в известных мне программах расходятся с моими.
Причиной тому отсутствие возможности ввода и учета всех параметров.

Почему так важен корректный расчет данного параметра?
На своем опыте теплотехнического расчета одного из объектов, расположенного в Сахалинской области г.Холмск v=10,7 м/с
(Нзд=15 м 5-и этажное здание). При нормативном значении воздухопроницаемости для окон Gн=5 кг/(м2*ч),
стен Gн=0,5 кг/(м2*ч) суммарные теплопотери через инфильтрацию составляли 55-65% от основных.
От архитектора и конструкторов пришлось добиваться точных расчетных данных по сопротивлению воздухопроницаемости
конструкций стен и окон. Применение в проекте окон класса-А (не ниже) согласно ГОСТ 23166-99 табл.1.

В случае обнаружения ошибок –пишите. Версия тестовая.

Сообщение отредактировал 3D . - 22.1.2016, 9:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________v.1.0.rar ( 997,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
Прикрепленный файл  ScreenHunter_04_Jan._22_10.02.jpg ( 109,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных