Доброго времени суток !
Получил задание на проектирование 3-х звездочной гостиницы в Москве.
Описание объекта :
1) Гостиница имеет 4 этажа под жилые номера, 250 номеров.
2) Номера двух местные, в санузле расположен 1 унитаз, 1 биде, 1 душ.
3) Вырезки из ТЗ:
Вентиляция номеров - Механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией и увлажнением воздуха, устанавливаемая и регулируемая из каждого номера индивидуально.
Дополнительно запроектировать:
Естественную вентиляцию: приток воздуха через вентклапаны в стенах (из расчета один на комнату), удаление воздуха через вытяжные каналы в санузлах.
Появились следующие вопросы:
1) Как сделать вентиляцию согласно ТЗ?
Для мех. вентиляции предусмотреть отдельную вытяжную шахту с установкой обратных клапанов, а для естественной вентиляции предусмотреть готовые строительные вент. блоки. ?
Нашел статью : http://www.c-o-k.ru/articles/energosberega...omerah-gostinic . Вроде все понятно и правильно. Но мне кажется можно сделать систему проще и дешевле для 3-х звезд, если использовать на подобие компактных приточно-вытяжных установок серии STAR EPVS-200 Electrolux , только с учетом того, что в Москве -28С. И возникает тогда следующий вопрос : Могу ли я их использовать при удалении воздуха из санузлов и притоком в комнаты? Ведь в пластинчатом теплообменнике ,есть не большой подмес вытяжного воздуха с приточным.
2) Какое оборудование для этого посоветуете?
3)Если компактные установки будут с водяным воздухонагревателем, как рассчитать и сбалансировать систему теплоснабжения? Ведь системы будут работать периодически.
4)Как правильно увязать отопление и теплоснабжение приточных установок? Должен ли я накинуть нагрузку на нагрев поступающего воздуха через вент.клапаны при работе естественной вентиляцией на радиаторы? Если по заданию надо сделать две системы (естественную и принудительную).
5) Какой брать воздухообмен помещений? В МГСН сказано только про то ,что 40 м3/ч на человека. Так как в номерах предполагается 2 персоны то 80 м3/ч. Но в сану узле душ 75м3/ч +унитаз 50 м3/ч+ 25 м3/ч биде =150 м3/ч. ПО идеи должны все учитывать. В рекомендация АВОК сказано 120 м3/ч , но это рекомендации и защитить их в экспертизе будет трудновато.
Прошу помочь мне в решении данных вопросов. ВСЕМ заранее спасибо smile.gif

Сообщение отредактировал Proektant9 - 22.1.2016, 13:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NOMER.pdf ( 23,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Proektant9   Гостиница "***"   22.1.2016, 13:49
- - Vano   Переписать ТЗ нужно. Для 3 звезды слишком дорого и...   22.1.2016, 15:37
|- - Proektant9   Цитата(Vano @ 22.1.2016, 15:37) Переписат...   22.1.2016, 15:49
- - ИОВ   Цитата(Proektant9 @ 22.1.2016, 13:49) 5) ...   22.1.2016, 16:23
|- - Proektant9   Цитата(ИОВ @ 22.1.2016, 17:23) Любопытно,...   23.1.2016, 9:43
- - Странная Белка   Даже в 5*, например Ренессанс Балтик отель и Radis...   22.1.2016, 17:04
- - jota   Скорее всего, механическая вентиляция будет исполь...   22.1.2016, 19:23
- - ИОВ   Цитата(jota @ 22.1.2016, 19:23) Скорее вс...   22.1.2016, 19:47
|- - jota   Цитата(ИОВ @ 22.1.2016, 18:47) Любопытно,...   22.1.2016, 20:02
- - ИОВ   Вряд ли составители ТЗ имели в виду окна при ест. ...   22.1.2016, 20:15
- - Vano   Такое бывает, когда по быстрому пишут ТЗ методом к...   22.1.2016, 23:08
- - ИОВ   Нет, тут похоже Заказчика/его помощника сильно ...   22.1.2016, 23:27
- - Proektant9   Если не затруднит , пришлите пожалуйста ссылку или...   25.1.2016, 11:10
|- - Skaramush   Цитата(Proektant9 @ 25.1.2016, 12:10) Есл...   25.1.2016, 11:26
|- - Proektant9   Цитата(Skaramush @ 25.1.2016, 11:26) Блок...   25.1.2016, 11:33
- - prorabbb   Монтировал вентиляцию в гостинице по аналогии, как...   27.1.2016, 18:20
- - Странная Белка   Только вернулась из командировки в Питер, останавл...   1.2.2016, 11:36
- - Norb   Ну нагородили там у вас вообще не стал бы в номера...   1.2.2016, 15:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных