ddark
сообщение 23.1.2016, 8:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.7.2014
Пользователь №: 239194



Добрый день!

Проблема схожа с http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t54993.html, но имеет свою специфику

В небольшой венткамере имеется 6 вент. систем с ПЧ LS iC5, управляемые контроллером Pixel. Они, в свою очередь, подключены шлейфом RS-485 к конвертеру MOXA NPort IA 5150 - кабель КИПэВ 1х2х0,6, длины между щитами управления - около 5м, до МОХА - метров 20.

При выключенных установках - диспетчеризация работает, но как только запускается хотя бы один частотник связь падает. Было найдено решение: подключить на экран КИПэВ общий блоков питания - так система диспетчеризации заработала, однако через неделю сгорели один пиксель и МОХА.... владелец МОХА утверждает что выход оборудования из строя произошел из-за наводок ПЧ на этот сигнальный кабель (я так понимаю на экран, т.к. если подать напряжение на пару RS485 сгорят только цепи MAX485), т.е. вместо общего (0В) появился высокий потенциал, что привело к выходу оборудования из строя

Подскажите пожалуйста, насколько данные умозаключения верны?
Ну и попрошу совета как заставить диспетчеризацию работать правильно....

PS: трассы RS485 и кабель к ПЧ (ПЧ - на корпусе установок) рядом нигде не лежат
терминаторы на концах линии присутствуют

добавил: это далеко не первая система диспетчеризация в моей практике, были гораздо более сложные конфигурации с длинными трассами и десятками устройств, однако все решалось на уровне "скорость поменьше" и "поставить повторитель". Может ли быть причиной проблемы сеть электроснабжения? Раньше я работал в основном с диспетчеризацией вентиляции зданий, а здесь - МПЗ со своей подстанцией и огромными мощностями на холодоснабжение (компрессорная, кстати, за стенкой)...

Сообщение отредактировал ddark - 23.1.2016, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ddark   Проблемы с помехозащищенностью   23.1.2016, 8:40
- - coverart   Топологию изобразить бы желательно. Сила от ПЧ до ...   23.1.2016, 14:01
- - По самые по...   Цитата(ddark @ 23.1.2016, 8:40) ... ... В...   23.1.2016, 15:36
- - Михайло   Попробуйте заземлить минусы блоков питания.   24.1.2016, 14:44
- - ddark   Цитата(coverart @ 23.1.2016, 15:01) Топол...   25.1.2016, 11:54
|- - Михайло   Цитата(ddark @ 25.1.2016, 13:54) через не...   25.1.2016, 19:25
||- - ddark   Цитата(Михайло @ 25.1.2016, 20:25) Почему...   26.1.2016, 8:11
|- - coverart   Цитата(ddark @ 25.1.2016, 13:54) Распред....   26.1.2016, 21:31
||- - mr_Frodo64   Цитата(coverart @ 26.1.2016, 21:31) У вас...   26.1.2016, 21:56
||- - ddark   Цитата(coverart @ 26.1.2016, 22:31) У вас...   26.1.2016, 22:07
|- - Михайло   Цитата(ddark @ 25.1.2016, 13:54) двигател...   27.1.2016, 19:01
- - Andrew_2610   хрень какая-то насоветована. зачем землить минусы ...   26.1.2016, 9:46
- - Михайло   На свободные потенциалы помеха легче наводится. Не...   26.1.2016, 19:31
- - Михайло   Щас почитал более внимательно: Цитата(ddark ...   27.1.2016, 19:24
|- - По самые по...   Цитата(Михайло @ 27.1.2016, 19:24) Щас по...   28.1.2016, 21:05
- - mr_Frodo64   Цитата(ddark @ 23.1.2016, 8:40) Было найд...   27.1.2016, 23:31
- - ddark   Спасибо за ответы! Вчера с осциллографом побы...   29.1.2016, 8:31
- - Михайло   Через емкость заземляют только экраны кабелей и то...   31.1.2016, 5:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных