Claus-one Подпор воздуха на цоколь, безопасная зона. 23.1.2016, 23:18 Claus-one кто нибудь знает ответ 24.1.2016, 22:50 ИОВ 1. Совершенно не понятно, о каком подпоре речь в 1... 24.1.2016, 23:45 Claus-one есть системы ПД-1, ПД-2, ПД-3,
ПД-1 -Зона безопасн... 25.1.2016, 9:01![]() Гурман Цитата(Claus-one @ 25.1.2016, 11:01)... 25.1.2016, 9:16![]() ИОВ К Claus-one:
Похоже, Вы плохо владеете этой темой,... 25.1.2016, 9:31 Злой Берешь АС часть, потом СП 7.13130.2013, включаешь ... 25.1.2016, 9:14 Злой Гурман, тут такое часто, к сожалению... 25.1.2016, 9:18 timofeyprof ПД в надземных этажах похоже для ММГН (колясочнико... 25.1.2016, 9:33 Claus-one Детский сад.
мне пришлось этим заниматься, знаний ... 25.1.2016, 13:11 ИОВ 1. Скорей всего, в подвале/цоколе по проекту не пр... 25.1.2016, 18:16 Claus-one подскажите еще, система ПД-1 оборудована канальным... 25.1.2016, 22:03 ИОВ Подпор в зоны безопасности на закрытые двери требу... 26.1.2016, 0:23