> Расчет дымовой трубы, Для котельной 240 кВт
Ge1la
сообщение 25.1.2016, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 8.11.2012
Пользователь №: 169515



Добрый день, форумчане.

У меня такой вопрос - как обеспечить необходимую по требованию СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" скорость дымовых газов на выходе из дымовой трубы минимально 6 м/с.
Я разрабатываю проект котельной, с котлами Mora (2 котла по 120 кВт), горелки атмосферные, топливо-природный газ магистрали Бухара-Урал (8600 ккал/куб.м). Температура уходящих газов 145 градусов цельсия.
По программе экселевской, которая скачана с этого форума (расчет по аэродинамическому расчету котельных установок) я никак не могу получить требуемую скорость, диаметр газохода котла 250 мм, для двух котлов будет одна дымовая труба тоже диаметром 250 мм. Максимально, при высоте трубы 10 м, у меня получается скорость 2,6 м/с. Выше трубу я не вижу смысла делать, подскажите как быть? Как аргументировать такую скорость при экспертизе проекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 4:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных