расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина, Не могу разобраться с расчетными участками и подбором диаметров |
|
|
|
|
27.1.2016, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.10.2015
Из: Махачкала
Пользователь №: 280710

|
Всем Доброго время суток.. я начинающий специалист по ВК. В ходе работы над своим первым проектом столкнулась с некоторыми трудностями. Для расчета системы водопровода использую программу EXEL , разработанную Андреем Сорокиным. Расчетные участки разбила от ввода до самого удаленного стояка.. Преподаватель сказал, что верно, хотя я в этом сомневаюсь. но это еще пол беды.. Вот никак не могу разобраться с подбором диаметров труб. Подбирала в зависимости от скоростей и расхода по таблицам шевелева для пластмассовых труб..Получила внутренний диаметр.. теперь не знаю как определить наружный и толщину стенки... спасибо заранее, если кто-нибудь поможет)!!!! Скидываю свои чертежи и программку со своими данными
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
cergeevna расчет системы внутреннего водопровода по таблице Сорокина 27.1.2016, 12:27 Dima_UA берете каталоги труб и смотрите какие трубы есть и... 27.1.2016, 12:56 Aerl Все же элементарно по найденному внутреннему диаме... 27.1.2016, 13:41 cergeevna так и подбирала, но PN 10 и PN 20 для моего здания... 27.1.2016, 14:18 Dima_UA Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 15:18) так ... 27.1.2016, 14:24 Aerl Цитата(cergeevna @ 27.1.2016, 14:18) так ... 27.1.2016, 15:23 Ferdipendoz Про PN 1.0 можно подробнее? 1.0 - это 1 кгс/см2 ил... 27.1.2016, 21:37 cergeevna А с расчетными участками все верно? нужно разбиват... 27.1.2016, 23:24 chea Если протяженность сети и высота здания невелики, ... 28.1.2016, 8:14 Aerl Не во всем согласен с chea 1.5м/с край - ограничив... 28.1.2016, 9:08 cergeevna Спасибо Всем огромное..Вы мне оооочень помогли... 28.1.2016, 10:01 Dima_UA хм...если реальный обьект, то считать надо все уча... 28.1.2016, 10:45 cergeevna А вообще обязательно на одном стояке использовать... 28.1.2016, 21:12 waljunja Маловаты диаметры...
Какие потери по стояку получ... 28.1.2016, 21:23 cergeevna 0,56793
это потери на участке ,где 25 мм диаметр 28.1.2016, 21:35 waljunja Что-то сомнительно... Водопровод с цгв или газовые... 28.1.2016, 21:40 cergeevna Я не совсем уверена, что расчет у меня верный...
Я... 28.1.2016, 21:56 Dima_UA лучше сделать раз самому под себя программу, а так... 28.1.2016, 22:14 cergeevna я считала и ручкой... все совпадает...Вот только в... 28.1.2016, 22:23 waljunja Не знаю, радоваться мне или огорчаться, но я не зн... 28.1.2016, 22:24 cergeevna Дайте ответ по существу хоть на какой-нибудь вопро... 28.1.2016, 22:28 Aerl Цитата(Dima_UA @ 28.1.2016, 22:14) лучше ... 28.1.2016, 23:18 Aerl Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) Дайт... 29.1.2016, 0:05 waljunja Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 1:05) Так что ув... 29.1.2016, 21:09 Dima_UA Цитата(cergeevna @ 28.1.2016, 22:28) Дайт... 29.1.2016, 11:02 cergeevna Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 12:02) мое мн... 29.1.2016, 11:30 Dima_UA а почему не по прил.3?
по прил.2 принимать можна т... 29.1.2016, 11:30 cergeevna Aerl ,объединять нужно стояки холодного водоснабже... 29.1.2016, 11:53 Dima_UA ну вот и дайте эти даные, я за Вас не буду их счит... 29.1.2016, 11:53 cergeevna Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 11:53) ну вот... 29.1.2016, 12:07 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 11:30) О к... 29.1.2016, 12:17 cergeevna Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 12:17) У Вас в р... 29.1.2016, 12:35 Dima_UA не может быть одинаковое количество приборов на хо... 29.1.2016, 12:25 Dima_UA Давайте так, чтобы не вытаскивать по букве с Вас, ... 29.1.2016, 12:43 cergeevna приборы ХВС - 252
приборы ГВС-185
ещё один вопро... 29.1.2016, 12:50 Dima_UA количество жителей принимается только 1 раз при ра... 29.1.2016, 12:54 cergeevna Что значит " Обслуживание одинаковых и различ... 29.1.2016, 21:26 waljunja жилой дом и магазин, к примеру, это разные потреби... 29.1.2016, 21:38 cergeevna вот щас пытаюсь сделать расчет на все здание...ПО ... 29.1.2016, 21:59 waljunja Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) обще... 29.1.2016, 22:28 Aerl Цитата(waljunja @ 29.1.2016, 22:09) По но... 29.1.2016, 22:06 cergeevna для определения вероятности, часовой и секундный р... 29.1.2016, 22:09 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:59) вот ... 29.1.2016, 22:11 cergeevna да( 29.1.2016, 22:12 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:09) для ... 29.1.2016, 22:17 waljunja Вы два проекта одновременно что ли делаете??? 29.1.2016, 22:23 cergeevna А при определении вероятности в знаменателе брать... 29.1.2016, 22:23 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:23) А пр... 29.1.2016, 22:29 Dima_UA Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 22:06) есть п. 5... 29.1.2016, 22:30 cergeevna упс..стоочки..Дважды умножила на количество этажей 29.1.2016, 22:30 Aerl у Вас же две группы водопотребителей? если да то в... 29.1.2016, 22:31 cergeevna 154 человекка 29.1.2016, 22:31 Dima_UA waljunja
не забивайте голову схемами
пока что мы р... 29.1.2016, 22:31 waljunja Запомните в числителе всегда часовая норма расхода... 29.1.2016, 22:32 cergeevna секундный расход на общее здание получился 1,071 л... 29.1.2016, 22:35 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:35) секу... 29.1.2016, 22:38 cergeevna Да, я так и приянла..
Р=5,6*154/(3600*0,2*252)=0,0... 29.1.2016, 22:40 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:40) Да, ... 29.1.2016, 22:47 cergeevna одобряете? верно?
а если для разных групп считать... 29.1.2016, 22:48 waljunja Кстати, в расчете Сорокина не учитываются потери в... 29.1.2016, 22:49 Dima_UA у Вас ввод холодной воды общий для ГВС и ХВС?
тогд... 29.1.2016, 22:50 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:48) одоб... 29.1.2016, 22:56 cergeevna Цитата(Aerl @ 29.1.2016, 23:56) по второй... 29.1.2016, 23:00 cergeevna У меня ведь два ввода..Один на разводку Хвс ,а др... 29.1.2016, 22:58 waljunja Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) У ме... 29.1.2016, 23:12 Aerl Цитата(Dima_UA @ 29.1.2016, 23:50) =
дава... 29.1.2016, 22:58 Aerl Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 23:58) У ме... 29.1.2016, 23:09 Dima_UA Цитата(cergeevna @ 29.1.2016, 22:58) У ме... 29.1.2016, 23:09 Aerl Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 0:09) это как... 29.1.2016, 23:14 waljunja Я говорю о хозяйственно-питьевом водопроводе. 29.1.2016, 23:20 Aerl Вводы то все равно общие будут, если даже ВПВ разъ... 29.1.2016, 23:21 waljunja Однако, условия задачи каждый раз всё интереснее..... 29.1.2016, 23:26 cergeevna как-то так
в секундном расходе не знаю 200 в знам... 29.1.2016, 23:50 waljunja При определении вероятности для часового расхода ... 30.1.2016, 0:01 cergeevna а 200 и 5,6 правильно приняты в часовом.? 30.1.2016, 0:06 waljunja да 30.1.2016, 0:06 cergeevna для ХВС с одной группой потреб. на этом расчет зак... 30.1.2016, 0:07 waljunja Да, но ещё раз обращаю ваше внимание, что ввод дол... 30.1.2016, 0:13 Aerl Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:01) При оп... 30.1.2016, 0:23 waljunja Математику изучали? Подставьте в формулу Р увидите... 30.1.2016, 0:30 Aerl Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:30) Матема... 30.1.2016, 0:36 waljunja Я вам предложила в СНиПовскую формулу Рчас, подста... 30.1.2016, 0:44 Aerl Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 1:44) Я вам ... 30.1.2016, 1:04 waljunja Всё из СНиПа, старого доброго СНиПа, дай бог ему в... 30.1.2016, 1:07 Aerl Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 0:26) Однако... 30.1.2016, 1:11 waljunja Всё равно, я бы делила, не зря это придумано.
Цит... 30.1.2016, 1:16 Aerl как по мне логика пункта в следующем, например на ... 30.1.2016, 1:19 waljunja Тут вопрос в автоматизации. 30.1.2016, 1:24 Aerl Цитата(waljunja @ 30.1.2016, 2:16) Всё ра... 30.1.2016, 1:30 cergeevna а сколько лет Вы работаете в этой сфере?
Вот чита... 30.1.2016, 1:40 waljunja Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) Вот ч... 30.1.2016, 15:03 Aerl Цитата(cergeevna @ 30.1.2016, 2:40) а ско... 30.1.2016, 1:46 cergeevna Я не совсем эту специальность закончила..Я с этим ... 30.1.2016, 1:55 Dima_UA Цитата(Aerl @ 30.1.2016, 1:30) Согласен ч... 30.1.2016, 10:51 cergeevna Сначала по вводу...
Сделать один ввод, водомерный ... 30.1.2016, 15:28 Dima_UA по пожарке не скажу, в Украине другие теперь нормы... 30.1.2016, 15:40 cergeevna вот так можно разбить ?
Но все равно получается, ... 30.1.2016, 15:53 waljunja Два ввода 30.1.2016, 16:53 Dima_UA что у Вас с расчетами?
1. ВУ на вводах так не смо... 30.1.2016, 18:59 Aerl Цитата(Dima_UA @ 30.1.2016, 11:51) что ме... 30.1.2016, 19:19
2 страниц
1 2 >
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|