> Вопрос по встроенному конвектору, конвектор с вентилятором в однотубной системе отопления
kord
сообщение 27.12.2006, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Вот и мне требуется помощь специалистов по отплению.
Ситуация:
стрый панельный многоэтажнфй дом. Температура теплоносителя на входе в радиатор +50С. Установлен советский конвектор (U образная труба со стальным оребрением. Длина конвектора 400мм). Он греет слабо, установлен в стороне от окна. стояк диаметром 3 / 4 без байпаса, т.е. весь расход теплоносителя идет через прибор.
в ходе реконструкции предполагается установить встраиваемый в пол конвектор с вентилятором на всю ширину панорамного окна (около 2м). Расчетная теплопроизводительность будет на малой скорости вентилятора.
Вопрос: достаточна ли будет циркуляция теплоносиля для достижения нужной теплоотдачи?
Есть ли у кого опыт инсталляции таких систем?
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kord   Вопрос по встроенному конвектору   27.12.2006, 16:25
- - vladun   ЦитатаЕсть ли у кого опыт инсталляции таких систем...   27.12.2006, 16:30
- - Alex_   Вы-то тепло снимите, не беспокойтесь, а вот соседи...   27.12.2006, 18:42
- - zeman   А как вообще установить встроенный конвектор в мно...   28.12.2006, 15:47
- - Bers   Цитата(zeman)А как вообще установить встроенный ко...   28.12.2006, 16:13
- - kord   Собственно хотел ответ получить... А любопытствующ...   28.12.2006, 17:29
- - Andrey 777   Темка интересная. Если у вас сейчас в комнате +12,...   28.12.2006, 23:39
- - kord   Как раз тот случай, когда надо из нескольких зол в...   29.12.2006, 10:11
- - Igor Barishpolets   С Новым Годом! Что-то уж больно низкие парамет...   29.12.2006, 12:32
- - kord   Уж лучше посоветуйте переселиться в Калифорнию... ...   29.12.2006, 14:29
- - Слободчиков Валентин   так вроде панели хрущевские сносят... может быть и...   29.12.2006, 16:48
- - Okulist   Да! Еще одна жертва "гидравлически устойч...   29.12.2006, 22:04
- - Guest   Есть у меня на памяти один такой случай. Дом замер...   30.12.2006, 7:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных