Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Откуда берется шум с вентилятора?
VasiliAK
сообщение 30.1.2016, 5:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день, столкнулся с проблемой шума на объекте. Стоят одинаковые вентиляторы канальные 50*30 1 фазные. Все шумят 1 не шумит. Токи одинаковые трассы схожие, сечения одинаковые, кол-во решеток также. Тип подсоединения такой же. Местами через гофру, местами через врезку. Не могу найти различий что дает шум всем, но не дает одному. Решение есть ставить шумоглушители, но интересно понять почему все шумят кроме одного.

И также вопрос по вентиляторам радиальным, они часто стоят на улице вне здания, на их трассах нет шумоглушителей, но на каких то объектах они шумят а на каких то нет. Шумоглушителей обычно не ставят на них в проекте. Почему? Все дело что они вынесены на улицу?

Откуда берется основной шум? Это шум двигателя? Подшипники? Или процессы происходящие между рабочим колесом и корпусом создают такие шумы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   Откуда берется шум с вентилятора?   30.1.2016, 5:47
- - Blade runner   Переставьте шумящий и не шумящий вентиляторы места...   30.1.2016, 9:52
|- - ИОВ   Возможны дефекты в конструкции самого вентилятора....   1.2.2016, 11:33
- - Skaramush   Цитата(VasiliAK @ 30.1.2016, 6:47) Откуда...   30.1.2016, 10:08
- - VasiliAK   Бывают вентиляторы не требующие шумоглушителей?   31.1.2016, 6:19
|- - ИОВ   Цитата(VasiliAK @ 31.1.2016, 6:19) Бывают...   31.1.2016, 11:32
- - Skaramush   Да, бывают. В сочетании с условиями для обслуживае...   31.1.2016, 10:26
- - Blade runner   Я че та не видел в проектах , чтобы указывали уров...   31.1.2016, 12:03
|- - ИОВ   В проектах и не требуется "указывать" -...   31.1.2016, 15:33
- - Blade runner   Норма то нормой, а вот выполнена норма или нет , е...   31.1.2016, 16:45
|- - ИОВ   По проекту д.б. не выше допустимого по нормам Допу...   31.1.2016, 17:02
- - Blade runner   Т.е. по умолчанию расчеты на шум должны быть выпол...   31.1.2016, 17:07
|- - ИОВ   Да, также как и любые другие расчёты, подтверждающ...   31.1.2016, 17:19
|- - zaharov63   Цитата(ИОВ @ 31.1.2016, 17:19) ...Но при ...   31.1.2016, 18:08
|- - ИОВ   Назначение помещения и наличие/отсутствие пост. ра...   31.1.2016, 18:29
- - Blade runner   Замечательно. Спасиб.   31.1.2016, 17:29
|- - ИОВ   Ув. Blade runner, а в чём сомнения-то были ? Смотр...   31.1.2016, 17:56
- - VasiliAK   Вспоминаю много объектов где на довольно больших ...   1.2.2016, 11:13
- - VasiliAK   не шумит один из 13. Массовый брак? маловероятно. ...   1.2.2016, 15:31
|- - ИОВ   Цитата(VasiliAK @ 1.2.2016, 15:31) ... И...   1.2.2016, 19:08
- - Skaramush   Запросто. Брак в партии подшипников и будьте любез...   1.2.2016, 16:16
- - VasiliAK   Про шум в канал и шум в окружение читаю в каталога...   2.2.2016, 4:41
- - Skaramush   Нет ничего занятнее, чем ставить диагноз по фотогр...   2.2.2016, 4:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 7:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных