ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Забивается фильтр грязевик в системе отопления
lymix
сообщение 4.2.2016, 16:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 19.5.2013
Пользователь №: 192822



Добрый день!
Помогите разобраться почему забивается фильтр грубой очистки в системе отопления частного дома.
Наша организация осуществляет ремонт в этом доме. Ситуация следующая: этой осенью в доме 120 м2 (2 этажа) запустили систему отопления (котел Протерм Пантера), запускала специализированная организация. Мы никак к этому отношения не имели и соответственно работу системы не проверяли. Заказчик сказал что система работает - греет. Для покраски стен нам пришлось снять часть радиаторов со стен (соответственно перекрыть вентили и отключить их от системы). После покраски их повесили обратно и жидкость дозакачали в систему. Но обратили внимание что температура обратной воды очень низкая (примерно 20-25 градусов) при температуре подачи 50 - 60 градусов. Разводка коллекторная на каждый радиатор, на теплые полы свои коллекторы. Насосы стоят стандартные циркуляционные Grundfoss на каждый контур. Котел подключен к системе через гидрострелку. Суть в том что когда решили прочистить фильтр грязевик - оказалось что он забит слизью с твердыми частицами. После чистки температура обратной воды быстро выросла и стала примерно на 7-10 градусов ниже подачи. Сейчас получается так что фильтр забивается постоянно и его приходится чистить примерно раз в два дня. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ!

Фото забитого фильтра прикрепил к сообщению.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lymix   Забивается фильтр грязевик в системе отопления   4.2.2016, 16:53
- - HeatServ   Цитата(lymix @ 4.2.2016, 16:53) Добрый де...   4.2.2016, 17:08
- - lymix   А жесткие частицы откуда могут браться? не может р...   4.2.2016, 17:27
|- - HeatServ   Цитата(lymix @ 4.2.2016, 17:27) А жесткие...   4.2.2016, 22:22
- - Гризли   Ей-богу, лучше выкинуть сеточку. Административное...   5.2.2016, 8:45
- - lymix   Сетку что то не хочется убирать из системы) все та...   5.2.2016, 11:38
|- - HeatServ   Цитата(lymix @ 5.2.2016, 11:38) Сетку что...   5.2.2016, 13:26
|- - lymix   Цитата(HeatServ @ 5.2.2016, 13:26) Сетку ...   5.2.2016, 17:32
|- - HeatServ   Цитата(lymix @ 5.2.2016, 17:32) Гликоль з...   5.2.2016, 17:34
- - Гризли   Может. Влажность и воздух - идеальные условия для ...   5.2.2016, 13:20
- - Гризли   В моем случае насос установлен на байпасной линии ...   5.2.2016, 14:50
- - HeatServ   Как любой естествоиспытатель, я часто бываю мучим ...   5.2.2016, 19:38
|- - Inchin   Цитата(HeatServ @ 5.2.2016, 19:38) Как лю...   5.2.2016, 22:26
|- - HeatServ   Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 22:26) Ну Вы и ...   5.2.2016, 23:08
- - Blade runner   Гликоль возможно сворачивается, где то с цинком ко...   5.2.2016, 20:01
- - gaizins   систему помойте хотябы хол водой   7.2.2016, 11:04
- - lymix   Всем спасибо за ответы, решение оказалось достаточ...   19.2.2016, 12:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 19:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных