> ЧП Abb Asc 355, настройка задания через AI
Ka3ax
сообщение 5.2.2016, 11:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 991
Регистрация: 9.8.2009
Из: Kiel
Пользователь №: 37063



Дано
1. частотный преобразователь ABB ASC 355.

2. сигнал задания 4-20 mA, диапазон регулирования 25-50 Hz, при отсутствии сигнала нужно на стоп выводить ЧП.
3. скалярный режим

У ЧП два аналоговых входа, первый вход AI используется для контроля нагрева электромотора, как здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...&hl=acs+355

поэтому для задания выбран вход 2 AI2. параметр 1103 настроен на вход AI2-

заводские настройки масштабирования 0-20 mA (в процентах параметр 0,1%-100%)
приходятся на диапазон 0-50 Hz.

при 4 mA 10 Hz, при 0 mA 0 Hz, все красиво. но нужна минимальная частота 25 Hz-

выполнил перенастройки

параметры

1104 минимальная величниа внешноего задания из 0Hz в 25 Hz
1304 минимум аналогового входа 2 из 1% в 20%

всё прекрастно регулируется сигналом 4-20 mA в диапазоне 25Hz, но без сигнала все одно вращается на 25 герцах.

danfoss при подобных настройках останавливается при обрыве управляющего сигнала.

обратился к параметрам группы 30, обработка отказов, в частности 3001 (реакция на отсутствие сигнала)
который связан с 3022 (предел ошибки аналогового входа 2, в процентах)
привожу цитату описания параметра 3022
определяет порого откаща для аналогового входа 2.
привод отключается по сигналу отказа НЕТ АВХ 2, когда сигнал анаологового входа падает ниже заданного уровня заданного параметром 1304.

как бы все красиво, но портит следующая приписка

"этот предел не следует устанавливать ниже уровня, заданного параметром 1304".

у меня масштабирование нижнего уровня задано в 1304 и равно 20 %, что составляет 4 mA, мне нужно
отследить уровень который ниже 4 mA, в процентном отношении ниже 20 %, а ниже, как бы не рекомендуется устанавливать.

или в данном случае "ниже" есть "выше"? от обратного?

на немецком звучит так же, как и на русском, а вот английский вариант

Do not set this limit below the level defined by parameter
1304 MINIMUM AI2.

я бы below понимаю как "спереди", не носитель языка. не чувствую

практический опыт кто имел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 0:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных