> Куда делать подпор?
nok7
сообщение 8.2.2016, 14:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 17.9.2013
Пользователь №: 205904



Добрый день! Прошу помочь разобраться. Имеется 3-х этажное здание ФОК (ниже 28 м) с подвалом. Один лифт, который останавливается только на надземных этажах. По СП7 дымоудалению подлежит только коридор подвала п05. В этот коридор выходит лестница 2 типа, которая соединяет только первый этаж и подвал. На 1 этаже это именно лестница, не клетка, она выходит в так называемый тамбур 132. В этот же тамбур выходят помещения 1 этажа и тамбур-шлюз 130. Через тамбур-шлюз мы попадаем на улицу. Вопросы:
1) Из коридора подвала п05 я делаю дымоудаление. Куда делать подпор? Если в лестницу, то считать, как подпор в лестничную клетку? Или в подвале перед лестницей нужно устроить тамбур-шлюз (п. 7.14 е СП7) и делать подпор туда? В этом случае по какой формуле считать? Посчитала по формуле 44 методики ВНИИПО и получила подпор в 100 м3/ч (избыточное Р=20 Па) против дымоудаления в 12730 м3/ч. Усомнилась.
2) Так как лифт с режимом перевозки пожарных подразделений, я делаю подпор в шахту лифта. Нужно ли делать компенсирующее дымоудаление на 1, 2 и 3 этажах?
Заранее спасибо всем за ответ!

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 108,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nok7   Куда делать подпор?   8.2.2016, 14:32
- - ИОВ   Цитата(nok7 @ 8.2.2016, 14:32) Добрый ден...   8.2.2016, 15:04
|- - nok7   Цитата(ИОВ @ 8.2.2016, 15:04) 1. Это Вы п...   8.2.2016, 16:05
|- - ИОВ   Цитата(nok7 @ 8.2.2016, 16:05) Поясните, ...   8.2.2016, 16:22
- - nok7   По поводу п.7.1 СП7 это и был мой второй вопрос в ...   8.2.2016, 16:37
|- - ИОВ   Туго у Вас с терминологией .... Нет понятия ...   8.2.2016, 17:30
- - nok7   Хорошо, с коридорами и лифтами разобралась. Спасиб...   8.2.2016, 18:26
- - ИОВ   Коридоры можно объединить - послушайте тут ответ н...   8.2.2016, 19:25
- - nok7   Еще вопрос: по существующим планировкам нужна отде...   9.2.2016, 10:13
- - ИОВ   К nok7: по несоответствию эв. путей пож. инспектор...   9.2.2016, 10:21
- - nok7   Изначально эти холлы назывались "безопасные з...   9.2.2016, 11:03
- - ИОВ   Предлагаю всегда читать и применять нормы к сегодн...   9.2.2016, 11:13
- - nok7   Спасибо большое! А вот у меня еще возник вопро...   9.2.2016, 16:59
|- - ИОВ   Цитата(nok7 @ 9.2.2016, 16:59) ... А лест...   9.2.2016, 18:35
- - nok7   У меня проблема с устройством приточной шахты((( ...   9.2.2016, 19:57
- - ИОВ   Почти все обществ. здания д.б. доступны для МГН - ...   9.2.2016, 20:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных